制冷机房在地下一层,冷却塔在室外地面上,水系统高度最高点83米(从0.00算起)加上地下室5.9米,水系统高度最高点大约90米,请问是否需要分区,如不分区主机和一层的风盘超压怎么办?

制冷机房在地下一层,冷却塔在室外地面上,水系统高度最高点83米(从0.00算起)加上地下室5.9米,水系统高度最高点大约90米,请问是否需要分区,如不分区主机和一层的风盘超压怎么办?
免费打赏
blackeye
2007年01月23日 14:04:43
2楼
1)建筑高度不超过100m的,如无特殊需要,空调水系统可以不分高低区,承压没问题。但是空调检修率可能略高。
2)实际工程中低层出了漏水问题的,一般是某些国产空调质量太水、以及施工队试压不到位。如果把住施工质量关,是可以避免的。
3)做分区也可以,但是要增加设备机房、换热器等投资,还有温度的损失。
回复
sunbingzhe@co163
2007年01月30日 14:36:42
3楼
光计算静压100M水也就是1MPa,一般的管件都能承受的住。
需要注意的是,水泵刚运行时的压力最高点。
回复
qg.zhang
2007年01月30日 22:21:29
4楼
一般情况,建筑高度在100米以下的高层建筑,多数情况可不设分区。系统承压问题,所用管道承压力,大家都知道不成问题,有问题的是制冷机组蒸发器的冷水侧、风机盘管等系统配件的额定承压等环节,要注意在订货设备材料表上注明压力需求,一般水泵扬程30~50m上下,整个系统承压要求在2.0 MPa~2.5MPa就足够了,所以要检验系统中所有连接的配件出厂额定压力,不要小于20公斤每平方公分就不会出什么问题了。
回复
lvbin78
2007年01月31日 08:42:29
5楼
也可以把主机放置于水泵的进水侧吧.
回复
qlb0
2007年01月31日 15:34:01
6楼
谢谢,大家的帮助。我想提高设备的承压能力就好了,4楼说的对