独立通风系统接风井设不设防火阀
chiguangzhou
2012年08月08日 13:04:34
来自于通风排烟
只看楼主

各位大侠问一下,一个独立通风系统接风井,风井就负责这一个通风系统,风管接风井出设不设防火阀?

各位大侠问一下,一个独立通风系统接风井,风井就负责这一个通风系统,风管接风井出设不设防火阀?
免费打赏
kn_liu
2012年08月09日 08:48:38
2楼
通风系统分进风分支和排风分支,楼主指的是哪个分支?若是进风,设70°C防火调节阀;若是排风,设70°C防火调节阀(厨房排油烟除外);若是排风兼排烟,设280°C排烟防火阀。单个系统用专用的井道也要设这些阀,多个系统共用井道就还要加设止回阀了。 仅供参考。
回复
snail_yin
2012年08月09日 09:30:45
3楼
单个系统专用的通风竖井,风管与竖井连接的位置可以不设置防火阀。
回复
瑞瑞
2012年08月09日 09:35:20
4楼
看一下《建规》10.3.12.5条:垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上,但当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时,该防火分区内的水平风管与垂直总管的交接处可不设置防火阀。
回复
lysapphire
2012年08月09日 14:36:15
5楼

绝对切题~
回复
chenjue1986
2012年08月09日 17:17:11
6楼

楼主要确认是不是所有的都是这样,而不是单单这一个系统是这样.一般来说,一个建筑物内所有系统都不穿越防火分区的,不是很常见.
回复
chuer3
2012年08月10日 10:47:36
7楼
同意上面板凳的。
回复
aionyu
2012年08月12日 00:03:34
8楼
独立系统也是首先考虑行走的路线,穿越其他防火分区没有,如果没有就谈不上防火阀设置,说白了,就是风井在其他楼层有无开口~
回复
浩叔聊机电
2012年08月14日 15:31:38
9楼
有道理!同意!!!!
回复
guohaohua
2012年08月14日 17:07:40
10楼
这种情况下设不设防火阀要灵活应用啊
回复
菜鸟猎人
2012年08月15日 18:07:23
11楼

正解
回复

相关推荐