任意防火分区火灾,安防中心总电源要分励脱扣吗?
tsml
tsml Lv.5
2012年08月08日 01:22:32
只看楼主

由于弱电供电半径较短,因此安防视频监控、周界防护、可视对讲电源都是220V供到各防火分区靠近终端的位置再变压成弱电,此电源覆盖的防火分区很多。那么,任意防火分区火灾时,安防监控中心的总电源应该分励脱扣吗(UPS前后的开关都断开)?

由于弱电供电半径较短,因此安防视频监控、周界防护、可视对讲电源都是220V供到各防火分区靠近终端的位置再变压成弱电,此电源覆盖的防火分区很多。那么,任意防火分区火灾时,安防监控中心的总电源应该分励脱扣吗(UPS前后的开关都断开)?
免费打赏
iamcmh
2012年08月08日 14:17:51
2楼
可以在各分区设直流不间断电源箱(24V),火灾时断220V电也不影响安防设备工作。
回复
注册电气师
2012年08月10日 22:59:11
3楼
6.3.1.8 消防控制室在确认火灾后,应能切断有关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散标志灯。

注意是相关部位。
回复