进线PT柜联锁 二次原理
guoyong1980
2007年01月22日 17:13:49
只看楼主

请问1、 圈内的模块的作用是什么?2、隔离小车的闭锁回路接的是主进线柜短路器的 长开还是常闭触点?

请问
1、 圈内的模块的作用是什么?
2、隔离小车的闭锁回路接的是主进线柜短路器的 长开还是常闭触点?

1169457228610.JPG

wysh
2007年01月22日 17:30:11
2楼
应该是闭锁电磁铁
作用:防止隔离手车带负荷摇进摇出-上面的触点是进线断路器的常闭辅助触点(断路器分闸时,闭锁电磁铁得电),只有在断路器分闸的情况下才允许操作隔离手车。
回复
guoyong1980
2007年01月23日 08:55:48
3楼
谢谢 老万 请问要学习二次回路,有什么好的书籍?给推荐一本,靠问太多的不明白!
回复
shuhawk
2007年01月23日 13:16:17
4楼


1.闭锁电磁铁,不通电的时候,手车不能移动
2.接断路器的常闭触点或手车的试验位置接点,当断路器分闸状态或者在试验位置时,隔离手车才可以操作
回复
guoyong1980
2007年01月23日 13:47:32
5楼
这个我明白了,是不是隔离小车只有在运行位置时主进线柜才可以闭合?
回复
guoyong1980
2007年01月23日 16:53:15
6楼
次图是报警小母线 请大师讲一下我一点也没有明白什么意思?
回复

相关推荐