关于三相不平衡与零序电流问题,实在迷糊,明白的指导下
ljso
ljso Lv.3
2012年08月07日 19:21:52
只看楼主

1.在三相四线制中,三相负载不平衡,中性线上有电流流过吗?此时中性线上流过的就是零序电流吗?2.好像看过资料讲,三相系统中,在没有故障情况下,三相电流满足IA+IB+IC=0,既然满足三相电流矢量和为零,三相不平衡时中性线怎么会由电流流过呢?3.在三相三线制系统中,若三相负载不平衡,此时没有中性线,“零序电流”怎么流?4.若上面的都不对,零序电流是什么情况下出现?三相漏电保护,三相四线漏电保护监测的是零序电流来分断开关的吗?

1.在三相四线制中,三相负载不平衡,中性线上有电流流过吗?此时中性线上流过的就是零序电流吗?
2.好像看过资料讲,三相系统中,在没有故障情况下,三相电流满足IA+IB+IC=0,既然满足三相电流矢量和为零,三相不平衡时中性线怎么会由电流流过呢?
3.在三相三线制系统中,若三相负载不平衡,此时没有中性线,“零序电流”怎么流?
4.若上面的都不对,零序电流是什么情况下出现?三相漏电保护,三相四线漏电保护监测的是零序电流来分断开关的吗?
实在搞不清概念,恳请大师吗指导!
免费打赏
hanzhg54
2012年08月07日 21:18:15
2楼
1、是。
2、三相系统中是没有中性线的,也就没有零序电流。
3、同上。
4、在三相四线制电路中三相不平衡才会有零序电流。
回复
lingxuct
2012年08月08日 09:21:16
3楼
说点与2楼意见不同的观点:

1、三相四线系统中,流过N线的是各相的单相负载电流,由于三相的单相电流都汇集到N线上,根据(纯)三相正弦电势之和为0的原理,总线路上N线上的电流,是不平衡成份,但不必非理解成“零序电流”!(个人理解是某一相比其他二相多出来的电流——二相相等时的情况)

2、高压三相三线系统中,没有中性线,但不是没有零序电流!如果没有,那为什么要装“零序电流互感器”?

3、三相不平衡就有零序电流吗?没有这样的理论!简单举例:低压一台单相交流电焊机,只接二根不同相的L线,焊机工作时,N线上有电流吗?没接的那根L线有电流吗?所以,三相不平衡不一定有零序电流!

4、零序电流什么时候产生?这是继保护中的理论,当电力系统发生故障时,短路电流中最先发生的直流成份中就有零序电流!当高阻接地系统发生单相接地故障时,对地电流就是零序电流!
回复
iamcmh
2012年08月08日 14:51:56
4楼
零序电流I0=Ia+Ib+Ic (矢量)
剩余电流I=Ia+Ib+Ic+In (矢量) 没有中性线时In=0

漏电开关检测的是剩余电流,当中线线没引出时,它检测的结果根零序电流一样。

按KCL定律,流进的电流等于流出的电流。所以Ia+Ib+Ic+In+Ipe=0,即I0=Ia+Ib+Ic=-(In+Ipe)。

三相系统,In=0,I0=-Ipe 也就是说发生接地故障了。

[ 本帖最后由 iamcmh 于 2012-8-8 14:55 编辑 ]
回复
guxiaochan
2013年06月08日 23:33:35
5楼
lingxuct 发表于 2012-8-8 09:21 说点与2楼意见不同的观点:1、三相四线系统中,流过N线的是各相的单相负载电流,由于三相的单相电流都汇 …学习了啊
回复
八0后的幸福
2013年06月19日 21:26:04
6楼
lingxuct 发表于 2012-8-8 09:21 说点与2楼意见不同的观点:1、三相四线系统中,流过N线的是各相的单相负载电流,由于三相的单相电流都汇 …学习了!版主说的太精辟了。。。
回复
老乐
2013年06月20日 18:20:47
7楼
lingxuct 发表于 2012-8-8 09:21 说点与2楼意见不同的观点:1、三相四线系统中,流过N线的是各相的单相负载电流,由于三相的单相电流都汇 …深刻学习!
回复
god_protege
2014年01月31日 10:01:11
8楼
lingxuct 发表于 2012-8-8 09:21 说点与2楼意见不同的观点:1、三相四线系统中,流过N线的是各相的单相负载电流,由于三相的单相电流都汇 …说的好,学习了。
回复
兔子他爷爷
2014年01月31日 13:26:38
9楼
iamcmh 发表于 2012-8-8 14:51 零序电流I0=Ia+Ib+Ic (矢量)剩余电流I=Ia+Ib+Ic+In (矢量) 没有中性线时In=0~~~~~~~~~受教~~~~~~~~~~~~
回复
muyuyao
2014年02月02日 17:09:38
10楼
三人行,必有我师!!!
回复
老灰兔子
2014年02月02日 21:47:02
11楼
lingxuct 发表于 2012-8-8 09:21 说点与2楼意见不同的观点:1、三相四线系统中,流过N线的是各相的单相负载电流,由于三相的单相电流都汇 …赞同分管的观点,再对1点作明确补充:三相不平衡,N线上流过的电流是不平衡电流,不能理解为零序电流。零序电流是指输变电工程中安全保护(零序保护)的接地电流。由于许多人没有很好地掌握电工理论知识,加上从网络上接触了许多错误的知识,受其误导,混淆了不平衡电流和零序电流的不同概念,才有这么多的疑惑和不解。当然了,也不能全怪大家,这与一些专家、学者、大师没有很好正确使用通俗易懂的语言对这些概念进行诠释,只照搬照抄别人的东西。就像地板那样,错误地把“剩余电流I=Ia+Ib+Ic+In (矢量) 没有中性线时In=0”拿出来当作真理,其结果就是误导一些基础不好的人认为“三相不平衡,其矢量和不为零”,这就是不负责任的行为!