冷却塔高11米,加上集水池高度,总计13—15米,循环水流量7000t/h请问回水管是否要有泵? 有人说回水管没有泵,难道回水压力有那么大吗?
冷却塔高11米,加上集水池高度,总计13—15米,循环水流量7000t/h
请问回水管是否要有泵?
有人说回水管没有泵,难道回水压力有那么大吗?
2楼
当然有,我碰到的都在上百米高也没回水泵,
回复
3楼
循环管大家设几根,有必要设两根吗?主管上的流量计有多大,如果主管是1000mm?其价格多少?冷却塔下的集水池采用埋地式,上部与地面平齐,好便于安装冷却塔?承压要考虑什么方面?请多多指教。
回复
4楼
不好意思,上次回答有点乱.我已删除.
一般冷却塔设计是进口有泵,主要是克服管道沿程和局部阻力/管道上设备的阻力/冷却塔消耗的压降,还需要留些许余量.因为冷却塔虽然通大气,但并非实际意义的开式系统.
需要注意的是:集水盘最低液位要高于冷却回水管内顶300~500mm不等...看水平管道长度和管径
回复
5楼
谢谢xqss,你对冷却塔很了解,以后多多指教。