建筑照明图中空调插座用1P还是用2P?
jsshcq
jsshcq Lv.4
2012年08月07日 16:35:09
只看楼主

建筑照明图中220V空调插座微断用1P还是用2P?N线是不是不能装开关,没找到相关规范,我们以前图纸用2P,现在改成1P,很混乱[ 本帖最后由 jsshcq 于 2012-8-7 16:38 编辑 ]

建筑照明图中220V空调插座微断用1P还是用2P?N线是不是不能装开关,没找到相关规范,我们以前图纸用2P,现在改成1P,很混乱

[ 本帖最后由 jsshcq 于 2012-8-7 16:38 编辑 ]
免费打赏
iamcmh
2012年08月08日 15:07:47
2楼
TN-S系统时,住宅的分体空调可用1P。其他情况下用2P的漏电开关或1P+N的漏电开关。
回复
老灰兔子
2012年08月08日 21:25:24
3楼
今天在一个500kV变电站的GIS室做照明维修,要更换七个灯盘。更换前已将需要更换灯盘控制线路的1P开关打下了,可是维修工人在更换第五个灯盘的时候不小心将N线与灯盘的外壳碰了一下,造成整个GIS室的所有照明失电,报警声不断。

这就是滥用1P的结果。
回复
jsshcq
2012年08月10日 08:16:06
4楼
《火力发电厂和变电站照明设计技术规定》中有规定,正常照明分支回路中性线上,不应该设熔断器和开关设备。你们变电站照明用1P应该没错的。
空调属于动力,也没有规范明确用几极,有人用1P有人2P
回复
rk5707
2012年08月10日 08:21:05
5楼
落地的那种我用2P+漏电
壁装的我用2P
回复
隔璧老王
2012年10月25日 21:45:51
6楼


由于主进线开关最好选3P 但检修时N线如果带电超过安全电压50V,这时最好就是 在末端配电箱或单台设备上配备四极开关 单相采用双极开关 隔离,同时断开相线与N线
回复

相关推荐

APP内打开