请教一下各位,地下商场1800平米左右,采用窗井,开窗面积大于总面积得2%自然通风排烟可以吗?
请教一下各位,地下商场1800平米左右,采用窗井,开窗面积大于总面积得2%自然通风排烟可以吗?
2楼
可以,不过要跟当地消防部门沟通一下,看地方具体把握情况,象上海,深圳地方的地下车库通风排烟都在套用这条规范.
回复
3楼
不行!《高层民用建筑设计防火规范2005版》8.4 机械排烟
8.4.1.4除利用窗井等开窗进行自然排烟的房间外,各房间总面积超过200m2;或一个房间面积超过50m2;,且经常有人停留或可燃物较多的地下室。
回复
4楼
不知道我理解的对不!
除利用窗井等开窗进行自然排烟的房间外,应该指得就是采用自然排烟!
各房间总面积超过200m2;或一个房间面积超过50m2;,且经常有人停留或可燃物较多的地下室,应该指没有采用窗井得地下室吧!
回复
5楼
就我所知的地下商场,能够开2%的天窗的还没怎么见到过。楼主说的1800平米,需要至少36平米的天窗,请问建筑开得出来吗?一般来说,地面上不太可能全是绿地,多半会有地上建筑物覆盖,因而限制了天窗的设置。倒是有不少地下车库可以满足这个条件。
回复
6楼
搞清楚是高层还是多层;能开够应该没问题,还是一楼那句话,问问当地消防部门先~~
回复
7楼
谢谢各位!
回复
8楼
也要看自然排烟窗口位置,如果商场有距离自然排烟处超过30米的,就不行了
回复
9楼
如果商场内有距离自然排烟窗超过30米的区域,就不行了
回复
10楼