在规范中对气压罐在各个消防系统中所需要的大小有何要求 其依据是什么 谢谢各位前辈的指教
在规范中对气压罐在各个消防系统中所需要的大小有何要求 其依据是什么 谢谢各位前辈的指教
2楼
设计要求:4个喷头约为5L/s,两个消火栓约为10L/s,30s的流量,450L就是气压罐的有效容积。
设计依据:30s是给消防泵的启动时间。
回复
3楼
1.建规8.4.4:设置临时高压给水系统等建筑物应设置消防水箱(包括气压水罐,水塔,分区给水系统的分区水箱)。消防水箱应存储十分钟的消防用水量。当室内消防用水量小于等于25l/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于12立方米时,仍可采用12立方米;当室内消防用水量大于25l/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于18立方米时,仍可采用18立方米。
2.高规7.4.8:设用高位消防水箱的消防给水系统,其增压设施应符合下列规定:7.4.8.2气压水罐的调节水容量宜为450l。
3.在稳高压给水系统中,稳压罐的调节水容量一般为50l。
回复