新办公区启用以后一部分办公室的电压出现周期性陡降,大概每隔几十分钟突然降到100V,空调什么的全都停了,之后很快恢复至210V,空调开机以后降至180V,保持稳定。计算负荷168KW,TN-S,95的绝缘导线从变压器拉了300多米过来。变压器容量足够,线是有些小,但是也不会电压陡降。请问故障原因可能是什么?求高手解答。。。。。。
测过始端开关出来225左右,跌降的时候同样保持稳定。配电箱这边稳定的时候L2:190左右L1/L3:200左右。跌降时L2掉到100左右,L1/L3无明显变化。会不会是L2相线的某个接头有问题?
回复
13楼
领导发话。。。。先换个大的线再说。。。。。。我怕换了以后还是不行。。。。所以上来问问。
回复
14楼
领导说得对,先换个大点儿的线再说。排除法。
回复
15楼
95的线300多米,显然线有点儿不够。但也不至于到100多伏,检查连接头。
回复
16楼
是的。。。。100V是突变的,大概只维持几秒。。平时稳定的时候没这么低。
回复
17楼
查一查单项是否接地, 接线虚结
回复
18楼
建议检查l2线各连接处
回复
19楼
电缆可能选细了,应选185平方的电缆(300米长度可能会有线路压降等因素)
回复
20楼
顶起来,别沉,我的宿舍也出现过这样问题 ,想知道原因。