新办公区启用以后一部分办公室的电压出现周期性陡降,大概每隔几十分钟突然降到100V,空调什么的全都停了,之后很快恢复至210V,空调开机以后降至180V,保持稳定。计算负荷168KW,TN-S,95的绝缘导线从变压器拉了300多米过来。变压器容量足够,线是有些小,但是也不会电压陡降。请问故障原因可能是什么?求高手解答。。。。。。
这条线路上挂接的最大负荷(单台用电设备)的功率是多少大?
线路始端的开关是什么断路器?连接处检查过没有?
回复
3楼
最大的单台也就是空调了2KW,断路器是DZ20,630A,的,连接处以前下雨进水烧断过一次,接好以后继续用了,连接处很新没问题。
回复
4楼
首先说导线选细了,当满载时,导线肯定会发热,通过电阻热效应可知,此时导线电阻增大,无形中增加了导线的负荷量;再说办公区一般电脑设备比较多,电源谐波分量致使电流增大,又有空调等短时启动电流比较大的负载,此时的电压压降会很大,你可用钳形电流表,在负荷最大时,掐一下电流,看看多少,
回复
5楼
会不会是N线断了或接触不好?
回复
6楼
N线有问题的话应该是会有电压提升现象吧。其他办公室没有出现电压提升,灯的亮度都没变的。
[
本帖最后由 lcy881019 于 2012-8-7 15:46 编辑 ]
回复
7楼
呵呵!
这就是喜欢采用TN-S的结果,也是TN-S的“优点”!
回复
8楼
连接处进水短路或接触不好
回复
9楼
在电压跌降时,测量电源开关DZ20-630开关下的电压,再测量负载侧开关上的电压,两者差多少,这样就能查到毛病所在了。
回复
10楼
没有经验,学习。。。。。。
回复
11楼
现在还没有解决吗?想知道结局是怎么样的
回复