请教几个配电柜 电容补偿的问题
答复是否
2012年08月07日 12:15:01
只看楼主

图片里的三角形接法电容器上面那个符号是啥意思?还有 两个接法的电容器是啥意思?一个补220v的 一个补380v的?它们的容量怎么来的?Pe=151KWkx=0.7cosa=0.9望各位前辈赐教

图片里的三角形接法电容器上面那个符号是啥意思?
还有 两个接法的电容器是啥意思?一个补220v的 一个补380v的?
它们的容量怎么来的?
Pe=151KW
kx=0.7
cosa=0.9
望各位前辈赐教

未命名.jpg

免费打赏
iamcmh
2012年08月07日 14:55:54
2楼
这个符号没见过,但应该是指静态(半导体)接触器吧。
星接法一般用于三相分补,接相电压220V。三角接法用在三相共补,接线电压380V。
补偿容量一般取变压器容量的30%,也可根据负荷计算定。
回复
东方之狼
2012年08月09日 12:58:34
3楼
两个三角形那个应该是个复合开关的符号
回复
peopleynzdl
2012年08月09日 14:00:10
4楼
这是单个分补与三相共补的电容柜,电容器上面的是晶闸复合开关(用于电容投切)相当于切换接触器。
回复
william19988
2012年08月09日 15:56:24
5楼

正解。
回复
答复是否
2012年08月10日 14:04:51
6楼
那请问下 为什么分补得没有这个装置,共补得有
回复
答复是否
2012年08月10日 14:06:28
7楼
还有 这个装置是靠控制器控制的吗?控制器取样取的是进线的电流电压吗?
回复
kingtu
2012年08月10日 15:26:07
8楼
星形接法是分补,主要用在各相负荷比较不平衡的线路(简单的说是主要负荷是单相负荷,而且三相的负荷比较不平衡,哪一相缺就补哪一相,这样说不知对不对);三角形接法主要用在比较平衡的线路(简单说是主要负荷时三相负荷,投入时是三相一起补偿);那个晶闸管样子的是电容调节器,另外控制面板有个电容控制器。。。。。。
回复
lingxuct
2012年08月10日 16:48:37
9楼
“三角形接法电容器上面那个符号是啥意思?”
调节控制元件(一般是无接点开关——双向可控硅);

Y接法一组只有熔丝,是长期补偿的一组;Δ接法的是有控制元件的,是可控(自动调节)的一组。

不必研究Y与Δ接法,只是Y接法中对单相无功补偿会直接一点。

容量是电容器固有的,不是计算的。
回复
无敌小蓬蓬
2012年08月10日 18:31:00
10楼
取样是来自进线的
回复
charge1_1
2012年08月10日 21:06:07
11楼
养成看帖必回的好习惯!!
回复

相关推荐