3+2电缆与4+1电缆的区别
我爱喝绿茶
2012年08月07日 11:29:17
只看楼主

3芯+2电缆与4芯+1电缆的区别,就同样情况下,载流量哪个大一点啊,有人说3芯电缆用在高压上,可04DX101上有0.6/1kV载流量啊。。

3芯+2电缆与4芯+1电缆的区别,就同样情况下,载流量哪个大一点啊,有人说3芯电缆用在高压上,可04DX101上有0.6/1kV载流量啊。。
免费打赏
lptkz
2013年02月22日 10:00:55
32楼
主要是考虑到电路中的谐波分量问题。如果是回路中的谐波分量较大(如整流、变频、调光设备回路),就应该选用4+1电缆;如果用作一般的配电回路,就需要3+2电缆。


回复
xgshj_wpy
2013年02月22日 10:50:32
33楼
fredy_g 发表于 2012-9-11 11:45 一般三相动力负荷多用3+2,照明等三相较易出线不平衡的负荷多用4+1.同意~:):)够了十字了么 够了么
回复
爽歪歪
2013年02月28日 16:28:57
34楼
看负荷属于什么性质的来定是用3+2还是4+1的电缆形式,动力负荷和不均衡的负荷用前者,照明之类的用后者!主要为的是平衡性,稳定性
回复
zhaochunlei190
2013年08月15日 07:28:00
35楼
yis359574718 发表于 2013-2-5 13:56 手册上就是这么要求的朋友,什么手册?
回复
dalijiang
2013年08月15日 08:40:58
36楼
学习中、、
回复
wj19900615
2013年09月13日 01:29:05
37楼
:victory::victory::victory:
回复
电气交流
2013年09月13日 07:45:54
38楼
规范上说了PE线的选择,小于等于16的等截面,大于16小于等于35的,16,再往上一半。
至于N线,看情况,对于三相对称负载,3+2够了,如果是单相负荷多,4+1!
回复
duaiwoxiao
2013年09月13日 16:29:06
39楼
学习了,谢谢分享
回复
lingxuct
2014年04月22日 16:11:31
40楼
除了三相严重不平衡的考虑以外,普通都用3+2的电缆,计算电流是按相线计算的,所以,相线规格一样,载流量也一样。
回复
hfclm
2014年04月22日 21:56:48
41楼
3+2指N、PE线比相线小,相线截面大于16,一般是相线的一半,通常适用于以动力设备为主的配电。
相线截面小于16选等截面。
4+1指N和相线截面一样,相线截面大于16,PE通常为相线截面的一半,适用于以电热类和照明类为主的配电。
二者载流量基本是一样的。
回复

相关推荐