3+2电缆与4+1电缆的区别
我爱喝绿茶
2012年08月07日 11:29:17
只看楼主

3芯+2电缆与4芯+1电缆的区别,就同样情况下,载流量哪个大一点啊,有人说3芯电缆用在高压上,可04DX101上有0.6/1kV载流量啊。。

3芯+2电缆与4芯+1电缆的区别,就同样情况下,载流量哪个大一点啊,有人说3芯电缆用在高压上,可04DX101上有0.6/1kV载流量啊。。
免费打赏
老盖
2012年09月18日 10:11:52
22楼
回复
摇篮
2012年09月18日 15:15:40
23楼
受教了
回复
huangshuicai
2012年09月19日 14:56:03
24楼
明白了,谢谢·····
回复
我爱喝绿茶
2013年02月04日 16:30:51
25楼
翻翻以前发的帖子,总结总结。。
回复
ontimewhq
2013年02月05日 11:48:26
26楼
fredy_g 发表于 2012-9-11 11:45 一般三相动力负荷多用3+2,照明等三相较易出线不平衡的负荷多用4+1.同意此楼观点,平时设计时也是如此考虑。
回复
yis359574718
2013年02月05日 13:56:06
27楼
l521523 发表于 2012-8-7 16:10 相线、中性线与保护线的截面要求如下手册上就是这么要求的
回复
tiger2006
2013年02月06日 15:05:30
28楼
线径不一样
三相的用3+2,单相比较多的用4+1
回复
jc851019
2013年02月20日 10:29:34
29楼
fredy_g 发表于 2012-9-11 11:45 一般三相动力负荷多用3+2,照明等三相较易出线不平衡的负荷多用4+1.同意此观点
回复
知乎圆桌
2013年02月20日 14:21:54
30楼
iamcmh 发表于 2012-8-7 15:08 3+2指N、PE线比相线小,一般是相线的一半。4+1指N和相线截面一样,PE小。相线的载留量基本是一样的,N的 …学习了!谢谢!!!