【请教】同一建筑中含轻、重危险等级时,如何选择喷淋泵
zhaotin
zhaotin Lv.3
2012年08月07日 09:05:32
只看楼主

近百米公寓楼或办公楼,喷淋用水量约21L/S,泵扬程1.3MPa;而此建筑一、二层或地下室是自选商场(大卖场),其内设有单双排货架、储物高度3~3.5m(或3.5~4.5M)的仓库,按仓危Ⅱ级,其最小用水量48L/S或60L/S;而实际上在水泵扬程1.3MPa压力下,仓库区域喷淋水量远远大于48L/S或60L/S。 讨论:在此情况下,如何选用喷淋泵-----是对仓库区域减压?还是选择多台泵,轻时启一台,重时同时启多台(如何控制)?流量、扬程如何兼顾?还是两种建筑功能分别选泵?

近百米公寓楼或办公楼,喷淋用水量约21L/S,泵扬程1.3MPa;而此建筑一、二层或地下室是自选商场(大卖场),其内设有单双排货架、储物高度3~3.5m(或3.5~4.5M)的仓库,按仓危Ⅱ级,其最小用水量48L/S或60L/S;而实际上在水泵扬程1.3MPa压力下,仓库区域喷淋水量远远大于48L/S或60L/S。
讨论:在此情况下,如何选用喷淋泵-----是对仓库区域减压?还是选择多台泵,轻时启一台,重时同时启多台(如何控制)?流量、扬程如何兼顾?还是两种建筑功能分别选泵?
免费打赏
pangjiang27
2012年08月07日 13:25:03
2楼
按流量最大值选泵,满足最不利点压力选扬程。
那么高的楼,本身就须要分高低区供水的,泵出水后直接减压到各分区报警阀(成环状)
当然分设水泵更ok了,那须要空间、金钱而已
回复
wshq890306
2012年08月07日 16:37:56
3楼
对啊,低区和高区泵分开的,这样低区的泵应该能满足地下部分的水量要求
回复
路过
2012年08月09日 09:51:39
4楼
个人觉得按最大流量和最大扬程选泵就可以了,不需要考虑什么节能,因为消防泵不经常开启。
回复
zhaotin
2012年08月09日 11:30:11
5楼
这个题目,分区不是主要考虑的问题,如果最高压力不超过1.2MPa,也就不存在分区了。一般都知道怎么做,但总觉得不够合理,不是流量大了,就是扬程大了。如不考虑分别选泵,怎么做最好!!!!且自喷规范8.0.5条只说了对轻、中危险级的入口压力控制,没提严重及仓库危险入口压力的控制。
回复
qidian419
2012年08月09日 11:30:26
6楼
按最大流量最大扬程选泵,低区减压!
回复
注考必过
2012年08月09日 11:34:44
7楼
按流量大,压力大的选。
回复
35124
2012年08月09日 11:38:23
8楼
采用Q-H曲线比较陡的消防泵,小流量高扬程,大流量低扬程
回复
cb
2012年08月09日 12:12:18
9楼
根据流量曲线, 可以选到理论上满足2种不同流量、扬程要求的泵
或许,一台40L/s,1.1MPa的泵就可以满足要求

不过,还是觉得选60L/s,1.3MPa的泵比较安全些

[ 本帖最后由 cb 于 2012-8-9 12:18 编辑 ]
回复
leao1225
2012年08月09日 22:37:09
10楼
高低分区比较好吧
回复

相关推荐

APP内打开