请各位老师帮我看看会所配电箱系统图
wangjiguang6688
2007年01月22日 09:58:03
只看楼主

请各位老师帮我看看我设计的(一会所)配电箱系统图能运行可靠吗!!会所总面积约为400平方米.谢谢!如下图!

请各位老师帮我看看我设计的(一会所)配电箱系统图能运行可靠吗!!会所总面积约为400平方米.

谢谢!

如下图!


1169431081933.JPG

免费打赏
eagle_1017
2007年01月28日 23:30:11
52楼
大家看看
回复
eagle_1017
2007年01月28日 23:32:41
53楼
系统太大了,有兴趣的朋友,我传个系统图上来
回复
wyhjwyhj
2007年01月29日 12:02:50
54楼
一匹好象是750-760W之间  具体多小就不清楚了
回复
eagle_1017
2007年01月31日 21:01:17
55楼
一匹空调习惯按750计算,但不忘记了空调主机还有一把110W的风扇,我的习惯计算方法如下:
一匹 = 750W+110W
正一匹 = 1000W+110W
大概是这样啦
回复
yuanxiaini
2007年01月31日 22:21:35
56楼
进线偏小了,还有容量不知道怎么得来的?随便给一个?
回复
ahei1983
2007年02月01日 13:25:05
57楼
1P=0.735KW,电功率。
热功率为电功率的3-5倍。
20A的选2.5的电线不是很安全,40度时载流量21,哈哈。
进线断路器要选有隔离功能的塑壳断路器。
如果没有漏电保护,也没必要4P吧?
回复
chshchy
2007年02月01日 17:14:24
58楼
WL4 到 WL8 的导线截面偏小。
回复
blackrose_cn
2007年02月01日 21:56:45
59楼
进线用 3 相 60A 断路器顶天了.
回复