请各位老师帮我看看我设计的(一会所)配电箱系统图能运行可靠吗!!会所总面积约为400平方米.谢谢!如下图!

请各位老师帮我看看我设计的(一会所)配电箱系统图能运行可靠吗!!会所总面积约为400平方米.

谢谢!

如下图!


1169431081933.JPG

免费打赏
dchm2002
2007年01月23日 11:31:33
12楼

5P的空调用电量有6.5KW?
回复
suyixing53
2007年01月23日 11:49:42
13楼
空调线上不用标L1L2L3一看开关就很清楚是三相的了。开关和电缆选择是不是都偏大,
回复
wangjiguang6688
2007年01月23日 13:07:50
14楼
我听说空调一匹约为2600W呀!!

我也不知道是不是!!
所以问问!!

那系统图是天正电气算的!!

可能功率没选好呀!

谁能给我出个更好的系统图??

先谢谢了!
回复
liuxuesheng-001
2007年01月23日 13:14:05
15楼
电缆进线选的偏大点,对于运行有利,
主进线的开关选大了,100A就够,另外还有你的主进线没有必要用4P的,3P就可以了。
回复
gdx8785
2007年01月23日 14:00:23
16楼


制冷或制热+电加热/0.7(产品名牌上的数据是厂商打了折扣的,据我所知是0。7左右)
回复
gdx8785
2007年01月23日 14:01:15
17楼



正好闲着,按你的系统图改了一下。仅供参考
回复
shadow-dan
2007年01月23日 15:46:54
18楼


同意以上观点,另外,现在的空调一般都用单相的吧,为什么用三项啊。这是用在什么地方的系统图啊,作用都不一样的吧
回复
peic
2007年01月23日 18:00:36
19楼
空调不应加漏电
回复
kfhsp
2007年01月23日 18:44:25
20楼
电源进线最好不要在进门走道下铺设;最好再增加一路32A/3P的备用回路。
回复
wtcyywj
2007年01月23日 21:55:28
21楼
这也叫设计,还没使用估计火灾就来了!!!!