风管连接的密封垫
zhanghy770678
Lv.2
2007年01月21日 19:01:12
来自于
通风排烟
+
关注
取消关注
只看楼主
请问防排烟风管连接的密封垫能否用8501密封胶条,那位能告诉一下,谢谢
请问防排烟风管连接的密封垫能否用8501密封胶条,那位能告诉一下,谢谢
免费打赏
niuzhongyu
2007年04月14日 01:38:34
2楼
不能用!8501密封胶条是难燃B1级
回复
vincent_nk
2007年04月14日 09:56:54
3楼
用石棉的吧
回复
wdzzhxff
2007年04月15日 14:18:48
4楼
一般用石棉板,必须是不燃的垫料
回复
lh1996
2007年04月16日 20:07:57
5楼
这个问题,平时倒真没注意!
回复
hongersqian
2007年10月18日 11:16:58
6楼
我们用的是共板法兰风管,用石棉板施工很不方便,真不知道怎么办好
回复
wgj1207
2007年10月30日 17:12:19
7楼
在施工要求不太严格的地方,应该是可以用的.
回复
相关推荐
鸿业连接风管与风口时选不到设备是为什么
天正暖通
2021-05-12 13:10:16
排油烟风管材质和连接方式的选择
通风排烟
2021-03-11 13:48:33
风管软连接怎么计算工程量?广联达算量软件中怎么设置?
土建工程造价
2020-07-24 14:33:33
如何使风管末端与管道自动生成连接?
机电BIM应用
2020-05-18 13:07:25
机电管道风管电缆桥架连接加连接处怎么移动
机电BIM应用
2020-05-18 13:07:07
主干管下延伸出来的立风管连接完不显示立管虚线
通风排烟
2019-12-11 11:04:53
单面彩钢保温风管连接方式
通风排烟
2019-07-19 10:23:04
暖通图上说明,风管采用法兰连接,法兰是指角钢还是
建筑施工图
2019-06-01 06:50:27
酚醛彩钢(双面复合)风管施工工法,法兰如何连接,弯管的制作等
环保工程施工
2019-05-07 10:08:03
地库排烟风管,材质镀锌钢板,规范里面有没有要求风管型号大于多少必须法兰连接?
通风排烟
2018-12-01 22:57:50
Revit MEP如何将风管连接到现有系统
BIM专业软件
2018-10-11 00:00:00
这块的冷风机和风管中间的连接件是什么
制冷技术
2018-01-24 10:08:49
防排烟风管的材质及其连接方式?
通风排烟
2017-12-03 17:43:12
风管连接的法兰中间如何加绝缘材料不让螺栓带电的问题
中央空调
2017-10-14 15:25:26
请教大家,外窗百叶如何固定?百叶如何与风管连接?
通风排烟
2017-10-01 22:22:13
关于风管与散流器连接问题
中央空调
2017-08-31 14:43:36
PVC圆形风管怎么与矩形连接
暖通工程施工
2017-07-01 21:22:37
镀锌钢板风管 共板法兰连接处的橡胶粘贴施工工艺~
暖通工程施工
2017-04-20 14:50:35
风管咬口和法兰连接长啥样子~如图所示是吗?
暖通工程施工
2016-12-28 20:32:28
角钢法兰风管风管连接螺栓是否需要加垫片
采暖供热
2016-11-24 20:15:51
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开