请问谁能告诉我 为什么 变频器上显示的电流与给变频器提供电源的开关柜上显示电流不同,变频器上的电流大一些?
请问谁能告诉我 为什么 变频器上显示的电流与给变频器提供电源的开关柜上显示电流不同,变频器上的电流大一些?
2楼
晕倒,那是当然的了,你想想看电源的频率固定,其他参数也固定,而变频器改变了频率(降低),相应的电流当然增加,而且根据反馈变频器自己调整,要不变频如何省电?
回复
3楼
谢谢赐教
回复
4楼
-----------不明白,变频器,显示电流大,怎么省电啊 ???
回复
5楼
变频器显示电流是输出电流,柜体上显示电流为变频输入电流.在低于工频工作时,输入电流都小于输出电流,但输入电压大于输出电压
回复
6楼
请问例如变频来调节风机的转速,转速是和电压和频率有关,如果要节能,那么应该是电流不变,来改变频率,调整电压,如果电流会变大,还不如弄台变压器呢!
回复
7楼
变频器显示电流是输出电流,柜体上显示电流为变频输入电流.在低于工频工作时,输入电流都小于输出电流,但输入电压大于输出电压.支持5楼,但满负荷工作时输入电流大于输出电流.
回复
8楼
你就当变频器是一台变压器,可以说很相似。
变压器有变压损耗,变频器也有转换损耗,若忽略变频损耗:
则输入侧的电流×电压=输出侧的电流×电压。
虽然输出端的电流高于输入端,但输出端的电压低于输入端,也就是说他们的输入与输出的功率是相等的。
回复
9楼
变频器显示电流是输出电流,柜体上显示电流为变频输入电流.在低于工频工作时,输入电流都小于输出电流,但输入电压大于输出电压.
回复
10楼
这是暖通专业的设计规范"采用变频通风机时,通风机的压力应以系统计算的总压力损失作为额定风压,但风机电动机的额定功率应在应在计算值上再附加10%~15%"这是为什么,变频器对他们会有什么影响? 帮着理解下,应该是这个原因!
回复
11楼
这是暖通专业的设计规范"采用变频通风机时,通风机的压力应以系统计算的总压力损失作为额定风压,但风机电动机的额定功率应在应在计算值上再附加10%~15%"这是为什么,变频器对他们会有什么影响?
回复