真空断路器的CT不用的二次侧是不是要封在一起
lijianan
lijianan Lv.2
2007年01月20日 22:11:17
来自于断路器
只看楼主

我想问一下35KV真空断路器的CT有200/5.300/5 400/5的,我用的是400/5的那那两个变比的是不是要封在一起啊,是认为是要封在一起的,但是实际并没有封在一起,能给解释一下吗

我想问一下35KV真空断路器的CT有200/5.300/5 400/5的,我用的是400/5的那那两个变比的是不是要封在一起啊,
是认为是要封在一起的,但是实际并没有封在一起,能给解释一下吗
互感器
2007年01月21日 13:15:31
2楼
这应该是LZZBJ4-35类型电流互感器,是带抽头的。
合用其中一组抽头时,同一绕组上的另外的抽头不能短接。
关于这个问题,我写有一篇文章,可参考:
http://qinjiangfong.anyp.cn/040505091331296/articles/050307123337921.aspx?z=898578&m=1631413
回复
luyan58
2007年01月21日 17:24:04
3楼
感谢2楼的解释。带抽头的电流互感器当使用其中一组抽头时,其他不使用的抽头是不能短接的,但是如果互感器是两个绕组分别绕在不同铁芯上时,不用的抽头一定要短接起来,避免产生高压,发生危险。
回复
daesales@co163
2007年01月22日 11:40:37
4楼
多变比的千万别短接空接二次端子。单变比不用时必须短接。
回复
milksoar
2007年01月22日 20:35:42
5楼
多变比的千万别短接空接二次端子,这个道理可类比自偶变压器的原理;电流互感器二次侧必须短路运行,单变比不用时必须短接。电压互感器二次侧则必须开路运行。
回复
xxuan521
2007年01月22日 22:43:20
6楼
同意

回复
d99161
2007年01月25日 20:42:20
7楼
多变比是不用短接的
回复