讨论一个问题,是不是大家都纠结很久啦
chchyao04011109
2012年08月05日 22:19:37
只看楼主

高规》中一级框架结构或者9度时的框架,求剪力时要按照实配钢筋来求,比如6.2.5条,这里”实配钢筋面积“根据文字说明,要计入受压钢筋,包括有效翼缘宽度内的钢筋面积,但是根据其条文说明P265页给出的参考公式(6)中,那个地方体现受压钢筋了?我没做过高层建筑,仅仅为了备考才看的,理解仅供参考,最终已专业人事的为准。我的个人理解如下:我认为规范中的公式给出的是近似计算公式,考虑受压钢筋受力后,近似取x=2a's,然后对受压钢筋中心位置取矩,得到规范中的公式。

高规》中一级框架结构或者9度时的框架,求剪力时要按照实配钢筋来求,比如6.2.5条,这里”实配钢筋面积“根据文字说明,要计入受压钢筋,包括有效翼缘宽度内的钢筋面积,但是根据其条文说明P265页给出的参考公式(6)中,那个地方体现受压钢筋了?
我没做过高层建筑,仅仅为了备考才看的,理解仅供参考,最终已专业人事的为准。
我的个人理解如下:

我认为规范中的公式给出的是近似计算公式,考虑受压钢筋受力后,近似取x=2a's,然后对受压钢筋中心位置取矩,得到规范中的公式。

对于一个梁柱节点处,则顺时针方向的弯矩之和,应该就是左侧按照下部受拉,算得弯矩M1,此时M1按照规范公式,取左侧梁底部钢筋(其实就是跨中钢筋),对于右侧,上部受拉,取右侧上部钢筋按照规范公式计算M2(这个用到的钢筋其实就是我们说的梁的支座钢筋),如果两边梁同高,且两边跨中钢筋伸入支座内的钢筋数量一样多的话,那最终求出来啦弯矩M=M1+M2,就等于取Asa=梁上部和下部配筋之和,带入规范公式得到的弯矩(近似认为as=as‘)。

这个也仅仅是近似计算。

如果精确的计算,实际就是个简单的双筋梁,只是验算的时候取材料的标准值,并考虑抗震调整系数而已,然后按照我上面说的分别求出顺时针梁所能实际能承受的弯矩M1+M2;逆时针所能承受的M3+M4,如果两边的支座钢筋配筋一样(一般一样),如果跨中配筋也一样的话且梁高也相同的话,那M1+M2=M3+M4,

1.2×(M1+M2)就得到柱按照逆时针方向所需要承受的弯矩,按照弹性分析的柱端弯矩分配给柱上下端,用来配置对应侧的柱弯矩,另外一个方向的同理。
免费打赏
chchyao04011109
2012年08月08日 20:00:01
22楼



混凝土都不考虑受压作用啦,要混凝土来做什么,请好好看看混凝土方面的书,混凝土是受压很好的材料,而受拉不行,所以在做混凝土结构计算的时候不考虑受拉区混凝土的作用,偏于安全。
回复
chchyao04011109
2012年08月08日 20:06:33
23楼



感觉你基本的知识都还不清楚,自己翻翻混凝土规范,6.2.14 公式,前后看看想想,是不是你理解错啦,在x<2as'的,混凝土规范的公式6.2.14,是近似按照x=2as‘,受拉区钢筋合力对受压钢筋的中心取距,得到规范中的公式,最终得到承载力M。 并不是你说的x大于2as’,不考虑混凝土受压作用。x都大于2as‘还不考虑混凝土的作用,那要混凝土来做什么啊?
回复
zhangjianshe1988
2012年08月08日 22:31:27
24楼
我也是啊,刚开始不久,多研究,先不发生么言了
回复
chh7323
2012年08月09日 08:21:17
25楼
根据已知的钢筋面积算一下x值,x<2as',M不考虑混凝土受压,这是对受压钢筋取矩
回复
maoniu20000
2012年08月09日 08:53:26
26楼
楼主貌似没看清楚规范中这个公式的实用条件啊!
回复
njsxly
2012年08月09日 09:16:53
27楼
规范总是写得不明不白的,看得头晕,楼主的理解按x小于2as计算弯矩,有道理!
回复
zjxuhappy
2012年08月09日 09:34:41
28楼
学习了。
回复
lmz467295497
2012年08月09日 09:57:48
29楼
路过看看 顺带学学
回复
p365322569
2012年08月09日 10:56:15
30楼
有点复杂
回复
海岸平涌
2012年08月10日 11:47:26
31楼
说的云里雾里,没太看懂,老了
回复

相关推荐

APP内打开