喷淋打压后,水如何排净,怎么过冬
ss87916711
ss87916711 Lv.2
2012年08月05日 19:49:15
只看楼主

以物流配送中心项目,预作用系统,施压的时候采用的水打压。现在,喷头是下喷,怎么把打压水排掉。。。怎么过冬。本人小白- -。

以物流配送中心项目,预作用系统,施压的时候采用的水打压。现在,喷头是下喷,怎么把打压水排掉。。。怎么过冬。本人小白- -。
免费打赏
pangjiang27
2012年08月06日 09:32:33
2楼
应该试压之后再安装喷头吧?现在你短立管的水貌似没办法出来了
回复
yudan0565223
2012年08月06日 16:23:50
3楼
预作用系统应采用直立型喷头或干式下垂型喷头。详见自喷规范6.1.4 注意条文解释。
回复
leao1225
2012年08月06日 20:26:45
4楼
喷淋系统工作一次后如何降水排尽呢
回复
ljunhe
2012年08月07日 15:30:37
5楼
末端排水呢?
回复
weilisheng
2012年08月07日 20:42:25
6楼
正常安装都是直立型喷头, 你们那安装的下喷没别有太好的办法了 只能把喷头卸掉从新安装了 也不是很麻烦~
回复