配电箱可以在厨房内安装吗?急 急 急
zhaojiayong
2007年01月20日 12:17:35
只看楼主

最近设计一个小区,是安置房工程,户型很小,没有办法,只能把配电箱安装在厨房里.可是质检站验收的时候说配电箱不能在厨房内安装.请问大家知道这方面的规定吗?

最近设计一个小区,是安置房工程,户型很小,没有办法,只能把配电箱安装在厨房里.可是质检站验收的时候说配电箱不能在厨房内安装.请问大家知道这方面的规定吗?
daesales@co163
2007年01月22日 11:31:43
12楼
可以放,但要提高防护等级。最好在其他房间门后找个位置暗装为好!不占空间。
回复
高瞻
2007年01月22日 12:31:58
13楼

别误导人家,你是指的电表箱吧.
回复
高瞻
2007年01月22日 12:39:06
14楼
质检站是对的,要避开厨房卫生间等潮湿场所.户内配电箱放门后是个不错的选择,该箱位置比较高(1.5米以上),户内弱电箱位置低(0.3米),两者不冲突呀.
回复
john_kate
2007年01月22日 12:43:21
15楼


表箱在强电井,或在走廊里好一些吧?
回复
xianren1980
2007年01月22日 13:42:19
16楼
户型小,安置房工程.是政府的还是开发商的?甲方是否以前同意这样设计。住宅厨房安配电箱好象没有吧。但在公共大食堂里到是可以安装开关箱。看起来已经施工,不好办哪?软的硬的一块来吧。希望你损失不要太大。我们这里土建把楼板打薄了1CM。花费好几万呢!
回复
宝来
2007年01月22日 13:55:19
17楼

有时候公共区域没有地方,配电箱是放在户内的,但是放在厨房里不妥,2楼说得好
回复
zzj198110
2007年01月22日 15:27:20
18楼
配电箱安装在厨房的确不妥,水蒸气、油烟都是问题,厨房一般都是瓷砖的水蒸气多了的话水滴能下流,这样是很危险的。
回复
sui
2007年01月22日 16:50:41
19楼
你想一想,你家的配电箱在厨房,你是什么感想?
回复
wu002
2007年01月22日 18:58:42
20楼
同意2楼的说法
回复
loverhy
2007年01月22日 19:11:39
21楼
没地方了吗?干嘛非找个这样的地儿?
回复