【请教】地下室横干管上用不用加伸缩节
lzx198492
lzx198492 Lv.2
2012年08月05日 14:46:49
只看楼主

地下室锅炉房 引出的热水供水、回水。请问横干管上用不用加伸缩节

地下室锅炉房 引出的热水供水、回水。请问横干管上用不用加伸缩节

地下室热水平面图.png

免费打赏
水先生
2012年08月08日 10:35:22
2楼
你先说出横干管上不用加伸缩节的理由
回复
boobooko
2012年08月08日 10:50:21
3楼
我不知道,来学习下,以前从来没写过伸缩节的问题。
回复
qidian419
2012年08月08日 11:11:56
4楼
根据线膨胀系数,管长,温差等计算管道热身所长度,然后和自然补偿量作比较,若小于等于自然补偿量,则不设,否则,要设!
回复
qiao3812327
2012年08月08日 17:39:21
5楼
同上、、、还看看有没有穿过伸缩缝(图太小了)
回复
愤怒的小鸟
2012年08月08日 19:50:40
6楼
加上一句:按规范要求设置伸缩节!
回复
lsl4000
2012年08月09日 09:02:23
7楼
看看规范哈!
4.3.10 塑料排水管道应根据其管道的伸缩量设置伸缩节,伸缩节宜设置在汇合配件处。排水横管应设置专用伸缩节。
1 当排水管道采用橡胶密封配件时,可不设伸缩节;
2 室内、外埋地管道可不设伸缩节。
回复
lichangan1000
2012年08月09日 13:58:21
8楼

回答完全正确!支持!
回复
lichangan1000
2012年08月09日 13:59:37
9楼

这位同行,先看清问题再回答,粗枝大叶!
回复
lwt6667
2012年08月09日 21:41:30
10楼

赞成!问题是:“热水供水、回水横干管上”
回复
f271szhao
2012年08月10日 18:58:24
11楼
在学习中,还有很多不懂呀.
回复

相关推荐