水电站的主变装在厂房室内行吗?
gongwanni
gongwanni Lv.7
2007年01月20日 10:16:41
只看楼主

水电站的主变装在厂房室内行吗?若行,间距、散热等有什么要求?

水电站的主变装在厂房室内行吗?若行,间距、散热等有什么要求?
免费打赏
gongwanni
2007年02月02日 15:37:40
2楼
没有高手来帮忙吗?我想既然能做成箱变,主变装室内应该是可行的吧???
回复
lhjun150212
2007年02月04日 15:32:39
3楼
当然可以
回复
hwc_wy
2007年02月05日 16:43:42
4楼
没说清楚变压器规格型号,不是很清楚.
回复
gongwanni
2007年02月06日 22:06:09
5楼

比如说S9-2000 35/0.4KV的变压器,放在安装水轮发电机组以及低压配电屏的厂房空余位置。
回复
gongwanni
2007年02月07日 10:15:57
7楼

谢谢你的解答,现在是另外做了一间小变压器室,采用轴流风机为其散热,但散热效果不是很好。
我想采用你说的水冷方案,但有几个问题请教:循环水冷却采用什么方式与变压器箱体接触?还是要厂家加工在箱体一起?做个水池将变压器浸在里面行吗?采用水喷流器身可不可以?
回复