电梯基础不能直接设置到地基上
jgbhj
jgbhj Lv.2
2007年01月19日 23:29:06
来自于地基基础
只看楼主

最近做一个带有一层地下室的多层建筑,由于电梯不通往地下室,所以电梯基础不能直接设置到地基上,比筏基高出2.5米,建筑说最好电梯基础下能停车,请各位高手指点迷津,非常感谢!

最近做一个带有一层地下室的多层建筑,由于电梯不通往地下室,所以电梯基础不能直接设置到地基上,比筏基高出2.5米,建筑说最好电梯基础下能停车,请各位高手指点迷津,非常感谢!
免费打赏
superstar2202
2007年01月20日 14:41:37
2楼
设梁板托起电梯即可。
回复
jgbhj
2007年01月20日 15:54:47
3楼
那0.000层的梁不是要做到2米左右了,电梯是2吨的,冲击力按2倍(即4吨)计算可以吗?还有底板至少要做多厚呢?
还请"心若止水"前辈指点,非常感谢!
回复
wang510
2007年03月26日 05:11:42
4楼
实在感谢作.多多上传,不胜感激