3个中间头都放在一个工井中,可以哇
mygame995
mygame995 Lv.3
2012年08月04日 15:38:48
只看楼主

受现场施工场地影响,无接头井,只能把中间头选择在转角井中。。。 并列敷设的电缆,其接头的位置宜相互错开,且不小于0.5m的净距;中间接头位与邻近电缆净距,不得小于0.25m。

受现场施工场地影响,无接头井,只能把中间头选择在转角井中。。。
并列敷设的电缆,其接头的位置宜相互错开,且不小于0.5m的净距;中间接头位与邻近电缆净距,不得小于0.25m。
免费打赏
李大官人
2012年08月08日 17:32:01
12楼
直接放水里,那以后摇绝缘,能通过吗?
回复
踏雪
2012年08月08日 17:53:00
13楼
学习 学习
回复
zhenrar
2012年08月08日 18:55:54
14楼
还是加上支架好 把淤泥抽干 保险点
回复
水晶纹身
2012年08月08日 19:02:59
15楼
看看路过
回复
babyada
2012年08月08日 19:17:04
16楼
不把排水做好了终归是不是太好啊
回复
mygame995
2012年08月08日 19:20:44
17楼
受现场地形限制,土建部分由业主提供,中间头只能取在三通井中制作,您这边说电缆支架应该是电缆用支架托置固定吧。。实际中常用砖头垫高。。。。
回复
a3076__
2012年08月08日 19:32:33
18楼
进来学习·
回复
zjh1088
2012年08月08日 20:32:07
19楼
学习学习。。。。。。。。。。。。。
回复
huadongdianzi
2012年08月08日 21:11:05
20楼
你这说的也太那个了 绝缘绝缘 当然能通过的 很多电缆沟都是经常积水的
回复
ywdj122333
2012年08月08日 21:19:09
21楼
有水就不妥拉