3个中间头都放在一个工井中,可以哇
mygame995
mygame995 Lv.3
2012年08月04日 15:38:48
只看楼主

受现场施工场地影响,无接头井,只能把中间头选择在转角井中。。。 并列敷设的电缆,其接头的位置宜相互错开,且不小于0.5m的净距;中间接头位与邻近电缆净距,不得小于0.25m。

受现场施工场地影响,无接头井,只能把中间头选择在转角井中。。。
并列敷设的电缆,其接头的位置宜相互错开,且不小于0.5m的净距;中间接头位与邻近电缆净距,不得小于0.25m。
免费打赏
mygame995
2012年08月05日 10:13:12
2楼
IMG_0725.JPG
回复
lingxuct
2012年08月06日 13:29:38
3楼
不说井底脏,只说井壁应该设支架,把接头放到支架上,就可以做到规范要求了。
回复
lqzhu0328
2012年08月08日 10:40:23
4楼
学习了,谢谢楼主的照片
回复
yxp400
2012年08月08日 11:53:24
5楼
是高压电缆吗,井里怎么还有水啊。这样可不好,电缆要有支架架空,里面保持干燥,
回复
lmq5688
2012年08月08日 11:53:58
6楼
为什么在敷设前不把井里的淤泥垃圾清干净?
回复
as1986dfg
2012年08月08日 12:26:45
7楼
没有电缆支架,现场秩序太乱。
回复
no_xinqing
2012年08月08日 14:23:15
8楼
很多都是这样的了
回复
peopleynzdl
2012年08月08日 15:08:30
9楼
高压电缆井这样处理,不妥!!
回复
zf2430
2012年08月08日 16:32:40
10楼
规范上只说是直埋电缆有楼主所说的0.5、0.25米间距的事,但电缆隧道、电缆沟、桥架的敷设方式中没规定,应该是可以如楼主所说的敷设方式吧,只是注意在转角井中需要的转弯半径。
回复
hpq198602
2012年08月08日 17:12:57
11楼
这点水算不聊什么 我们以前有一次就是站在水里面做中间头 做完就丢水里面去了! 没啥问题的 。
回复

相关推荐

APP内打开