梁上开洞的问题,请高手指教
mybbx11
mybbx11 Lv.5
2012年08月04日 10:30:04
来自于建筑施工
只看楼主

该楼为剪力墙结构,共27层。在电梯前室与楼梯间之间有一道防火门。门上连梁尺寸为:200*700,在土建图上没有洞口,但在消防图上有个680*300的阀门在此梁位置。与设计沟通开洞,设计院不同意。应该怎么做,请高手指教

该楼为剪力墙结构,共27层。在电梯前室与楼梯间之间有一道防火门。门上连梁尺寸为:200*700,在土建图上没有洞口,但在消防图上有个680*300的阀门在此梁位置。与设计沟通开洞,设计院不同意。应该怎么做,请高手指教
js66xiaoyu
2012年08月14日 10:53:36
14楼
我们这 也是梁上开洞, 开了个200的洞 里面走管子, 这对结构 影响哎
回复
白2017
2012年08月14日 17:01:19
15楼
梁上开洞要经设计同意,出设计变更单,毕竟是关系到结构受力的问题,牵一发而动全身,但是你们结构设计已经不同意了,开在梁上也不大靠谱,最好是联系单联系甲方,由甲方主持,通知消防设计人员和结构设计人员和监理人员,由各方协商出最优的施工方案,不可自己拿主意自己梁上开口,到时候结构梁出现问题,责任就大条了
回复
cangbaozhenhao
2012年08月14日 18:32:10
16楼
回复