该楼为剪力墙结构,共27层。在电梯前室与楼梯间之间有一道防火门。门上连梁尺寸为:200*700,在土建图上没有洞口,但在消防图上有个680*300的阀门在此梁位置。与设计沟通开洞,设计院不同意。应该怎么做,请高手指教
该楼为剪力墙结构,共27层。在电梯前室与楼梯间之间有一道防火门。门上连梁尺寸为:200*700,在土建图上没有洞口,但在消防图上有个680*300的阀门在此梁位置。与设计沟通开洞,设计院不同意。应该怎么做,请高手指教
3楼
开那么一个大洞,结构自然不满意了,看一下消防管线是否可以调整。首先思虑改消防。
回复
4楼
回复
5楼
回复
7楼
一级建造师二级建造师造价师证QQ:1814936933。
回复
8楼
设计院不同意,一定要找甲方,要不后期处理就相当麻烦了。这个可是高层,估计一层中至少有两个单元,数量不少啊。都是钱啊!!!
回复
9楼
是不是有压管道,转个弯。
回复
10楼
每一次的问题探讨都是我学习的过程。。 好好学习 天天向上
回复
11楼
这只能是和设计院沟通了,没有别的办法。他不同意你们的做法你就要求他给出做法
回复
12楼
结构肯定不会同意啊,应该是找消防专业的设计人员要求变更阀门位置
回复
13楼
剔凿梁,结构是有影响的,在不影响结构我们能不能用砖砌体或改变部位去做。
回复