梁上开洞的问题,请高手指教
mybbx11
mybbx11 Lv.5
2012年08月04日 10:30:04
来自于建筑施工
只看楼主

该楼为剪力墙结构,共27层。在电梯前室与楼梯间之间有一道防火门。门上连梁尺寸为:200*700,在土建图上没有洞口,但在消防图上有个680*300的阀门在此梁位置。与设计沟通开洞,设计院不同意。应该怎么做,请高手指教

该楼为剪力墙结构,共27层。在电梯前室与楼梯间之间有一道防火门。门上连梁尺寸为:200*700,在土建图上没有洞口,但在消防图上有个680*300的阀门在此梁位置。与设计沟通开洞,设计院不同意。应该怎么做,请高手指教
時來運轉
2012年08月04日 22:13:12
3楼
开那么一个大洞,结构自然不满意了,看一下消防管线是否可以调整。首先思虑改消防。
回复
mimosa33344
2012年08月05日 22:56:56
4楼
坐等高手解答,,,,,,梁开洞了受力会不会不好。。。。。。。。。。。。。。。
回复
luo11xiaomo
2012年08月07日 17:23:43
5楼
pkpm有说的
回复
part4215
2012年08月08日 15:26:03
7楼
一级建造师二级建造师造价师证QQ:1814936933。
回复
cxnaivet
2012年08月08日 23:01:56
8楼
设计院不同意,一定要找甲方,要不后期处理就相当麻烦了。这个可是高层,估计一层中至少有两个单元,数量不少啊。都是钱啊!!!
回复
天三
2012年08月10日 10:44:22
9楼
是不是有压管道,转个弯。
回复
hezhenxia5566
2012年08月11日 10:29:01
10楼
每一次的问题探讨都是我学习的过程。。 好好学习 天天向上
回复
jf12568
2012年08月11日 11:43:28
11楼
这只能是和设计院沟通了,没有别的办法。他不同意你们的做法你就要求他给出做法
回复
woshiouyufeng
2012年08月11日 19:27:52
12楼
结构肯定不会同意啊,应该是找消防专业的设计人员要求变更阀门位置
回复
zxw627527
2012年08月14日 06:29:05
13楼
剔凿梁,结构是有影响的,在不影响结构我们能不能用砖砌体或改变部位去做。
回复

相关推荐

APP内打开