一个商场的一个防烟分区,现在被分为若干个小房间,每个房间都小于100平米,那么还用排烟风口吗?
一个商场的一个防烟分区,现在被分为若干个小房间,每个房间都小于100平米,那么还用排烟风口吗?
2楼
如果不同房间都是完全隔断的,需要分开设置排烟口。
回复
3楼
防烟分区若被分成封闭的区域必须单独设风口!
回复
4楼
我质询了一个三方检测公司的检测人员,我们那是一个电影院,面积小于100平米。他说的小于100平米房间可以不设置排烟口。
回复
5楼
请问还来得急加吗
回复
6楼
小于100平,为什么还用加
回复
7楼
楼主的题干存在一个问题,如果分成这些小于100平米的小房间是封闭的,那么这每个小房间均是一个防烟分区,而不是一个防烟分区分成若干个小房间。所以结论是这样的:
1、这些房间不是封闭空间,那确实是几个房间组合成一个防烟分区,那你要看该防烟分区面积有没有超?并且要明确该房间是地上还是地下,依据是《建规》还是《高规》?若超了就必须设。
2、若这些房间均是单独的防烟分区,也要根据是地上、地下,适用《建规》、《高规》来判断面积有没有超,若没有超规范要求,房间暂时可以不设,但还要看走道是否需要设排烟?除此之外还要考虑任意一点距自然排烟口的距离均能不能超过30米,这些条件都满足了,则可以不设排烟设施。
[
本帖最后由 dyj8888 于 2012-8-7 15:35 编辑 ]
回复
8楼
楼主防烟分区没搞清楚
回复
9楼
独立的应该是不同防烟分区了吧
回复
10楼
回复
11楼
不同的防烟分区就要设置啊
回复