抗震规范6.3.4提到:一、二级框架梁内贯通中柱的每根纵向钢筋直径,对矩形截面柱,不宜大于柱在该方向截面尺寸的1/20;请问该方向截面尺寸是指与纵筋平行还是垂直的尺寸?按字面理解是纵筋方向,但想不出纵筋直径与这方向柱的尺寸有什么影响关系,那位能指定迷津!!!

抗震规范6.3.4提到:
一、二级框架梁内贯通中柱的每根纵向钢筋直径,对矩形截面柱,不宜大于柱在该方向截面尺寸的1/20;

请问该方向截面尺寸是指与纵筋平行还是垂直的尺寸?按字面理解是纵筋方向,但想不出纵筋直径与这方向柱的尺寸有什么影响关系,那位能指定迷津!!!
walkway
2007年01月19日 17:06:16
2楼
抱歉,题目弄错了,应该是 纵向钢筋直径不宜大于柱在该方向截面尺寸的1/20
回复
zcygq
2007年01月19日 23:16:08
3楼
个人觉得是垂直的尺寸。。。
回复
1969zxc
2008年11月27日 08:47:28
4楼
是指与纵筋平行直的尺寸,可参见规范对圆形截面柱的类似规定。

另:有谁知道规范这样规定的目的在于什么?先谢了!
回复
天柱
2008年11月27日 18:51:11
5楼
指与纵筋平行方向,是为了保证纵筋的粘结强度,太短的话粘结应力太大(其要与钢筋传递的拉力平衡),会发生粘结破坏。
回复
tymooooo
2008年11月30日 16:13:12
6楼
锚固长度。。。意思是说最好是直锚,与纵筋平行方向!!:victory: :victory: :victory: :victory: :victory:
回复
smartshen
2008年11月30日 20:15:57
7楼
个人观点:梁端底面和顶面的纵向钢筋比值影响梁的变形能力,所以规定梁纵筋的上限即1/20柱长,保持纵向钢筋比值在对结构有利的范围!