如果:我想把室内的余压控制在50PA左右,应如何计算确定?送排风量应如何确定?
如果:我想把室内的余压控制在50PA左右,应如何计算确定?送排风量应如何确定?
2楼
室内的余压=出风口静压,算好全压、阻力。基本可以了。
回复
3楼
送送风=回(排)风+渗透风量L;
其中渗透风量L与房间压力有关:L=a·n·((Δp)1/n次方);a、n是与房间门窗严密程度有关的常数,Δp是室内要求保持的正压或负压值。具体参见《空气调节设计手册》第243页。
所以有了以上公式就可以确定你的送排风量了。