室内余压确定
zyk110119120
2007年01月19日 16:13:19
来自于中央空调
只看楼主

如果:我想把室内的余压控制在50PA左右,应如何计算确定?送排风量应如何确定?

如果:我想把室内的余压控制在50PA左右,应如何计算确定?送排风量应如何确定?
免费打赏
克莱门特
2007年01月19日 16:31:22
2楼
室内的余压=出风口静压,算好全压、阻力。基本可以了。
回复
michelle5156
2007年01月24日 16:12:19
3楼
送送风=回(排)风+渗透风量L;

其中渗透风量L与房间压力有关:L=a·n·((Δp)1/n次方);a、n是与房间门窗严密程度有关的常数,Δp是室内要求保持的正压或负压值。具体参见《空气调节设计手册》第243页。

所以有了以上公式就可以确定你的送排风量了。
回复
zyk110119120
2007年01月29日 17:54:51
4楼
谢了.楼上的朋友!
回复

相关推荐

APP内打开