VV和YJV电缆有何区别?
xinxinml
xinxinml Lv.3
2007年01月19日 15:48:10
只看楼主

哪种更好些?走桥架敷设哪种价格更高些更好些呢?

哪种更好些?走桥架敷设
哪种价格更高些更好些呢?
免费打赏
responsibility
2007年01月21日 20:12:24
22楼
在我设计的时候基本没有考虑VV,我全选的YJV,因为截流量同条件下是要大很多。
回复
caoaijun302
2007年01月21日 20:29:33
23楼


我买贵喽,花了170
回复
hongxinhuang
2007年01月21日 21:41:30
24楼
本人对电缆线不太清楚,请教各位.
JYV的电缆型号规格和VV电缆型号规格是不是一样的?
一芯和两芯三芯四芯五芯电缆型号应该都有吧
回复
h511240602
2007年01月22日 08:18:14
25楼
同意17楼!解释得很详细!顶一个!
回复
fifitony001
2007年01月22日 08:26:27
26楼
作为施工的我宁愿用VV的,因为YJV的塑料保护层太硬了。。。。。。。。。
回复
xienxuelanghu
2007年01月22日 08:48:56
27楼
看了,顶一个
回复
xinxinml
2007年01月22日 09:02:28
28楼
谢谢大家!施工方报的价格是198一米。因为怀疑太高了。
而且我们这边一个老工程师说用VV的,130一米,报给领导。我虽然现在了解了但是也不好说什么。但知识是记住了。感谢大家的热心解答!情况是这样的,以前我们厂用的都是YJV,设计图纸上也是给的这个。现在要无尘室改造,要加两台加湿系统给8个车间增加湿度,每台48KW,每台100A的电流,所以要用到电缆。
谢谢大家!
回复
muzichd
2007年01月22日 09:28:01
29楼
YJV的电压等级可高至35kV以上
回复
zz_qq_yy
2007年01月22日 09:38:47
30楼


同意,做过一些工厂的工程,基本选用的都是VV电缆,配电或超大容量电机选用YJV电缆,业主要求投资要低,
回复
rafel_xu
2007年01月22日 09:42:30
31楼
VV工作温度是70度使用年限是20年 ,而YJV工作温度是90度 ,使用年限是40年
也就是说,同一个温度的时候,YJV载流量更高些
现在有些地方正在引导设计上全部采用YJV电缆了