VV和YJV电缆有何区别?
xinxinml
xinxinml Lv.3
2007年01月19日 15:48:10
只看楼主

哪种更好些?走桥架敷设哪种价格更高些更好些呢?

哪种更好些?走桥架敷设
哪种价格更高些更好些呢?
免费打赏
lzq3304
2007年01月22日 09:57:57
32楼
VV,是聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套的, 而YJV是交联 聚乙烯绝缘的,绝缘性能比vv较好。根据情况选择


回复
firing
2007年01月22日 10:00:03
33楼
很多的工业企业,VV应用还是非常广泛的,价格便宜,而且YJV电缆在一般企业中适用点不广,90度的耐热,开玩笑,真要到90度,你说有多热!!
回复
swl992002
2007年01月22日 10:05:18
34楼
yjv
回复
tennicse@co163
2007年01月22日 11:18:33
35楼
VV是聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套的,设计允许工作温度一般是65度 ,机械强度低,防火性能差,便宜

YJV是交联聚乙烯绝缘的,机械强度高,防火性能好,设计最高允许工作温度是90度。贵多了

同一环境温度时,YJV载流量比VV大很多。

究竟怎么选,要看是什么要求,是考虑经济呢还是必要的性能

要说经济,选VLV更便宜,但强度更低,要求的截面更大。

敷设起来YJV更方便一些。
回复
宝来
2007年01月22日 11:32:54
36楼
有时候不是你能定的,业主恨不得不用电缆全用电线呢,我们这里用基本都是VV上图,业主还是强烈要求缩小电缆截面,不合理也不管
回复
ruixinlian
2007年01月22日 12:36:16
37楼
VV基本已被YJV取代!
回复
xinxinml
2007年01月22日 12:41:34
38楼
实际价格也差不了多少。。。。。。200米的话体现不了多少的。。。。
还是安全耐用第一吧。。。。
回复
tyl660313
2007年01月22日 13:03:50
39楼
关于价格,可打电话咨询,8583558青岛电缆厂销售部。
回复
tyl660313
2007年01月22日 13:09:19
40楼
1kv以下,通常情况下采用vv、vv22型。
回复
zg001
2007年01月22日 13:09:25
41楼
增长知识了,谢谢各位
回复

相关推荐