12楼
还有YJV比VV电缆寿命长一倍。
回复
13楼
VV:聚氯乙烯绝缘,聚氯乙稀护套,如楼上几位所说,同比载流量小,价格低廉,5芯35的电缆大概是七八拾元钱。
YJV:聚氯乙稀绝缘,交联聚氯乙稀护套,载流量高,当然安全系数也高了,价格稍贵,5芯35的电缆大概是一百多一点。
目前的趋势是VV电缆逐渐被YJV电缆所取代。
回复
14楼
为了节约国家资源,我们这严格按照电力工程电缆设计规范那的要求,除了规范规定的情况,其它情况下不允许使用铜芯电缆.
但铜芯电缆的载流量比铝芯大,所以为了缩小电缆截面,便与敷设,我们只有在电缆绝缘上做文章.
所以:一般负荷选用YJLV系列电缆.他的相同截面和VV的载流量基本一样!
回复
15楼
我目前设计已经全部采用YJV型电缆。载流量、强度、耐火性能等各方面均优于VV型,只是价格稍贵些。
回复
16楼
哪种更好些?走桥架敷设
哪种价格更高些更好些
VV与YJV主要绝缘材料不同,当然室YJV好,2种电缆走桥架都没有问题,价格YJV高一些。
回复
17楼
VV是聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套的,设计允许工作温度一般是65度 ,机械强度低,防火性能差,便宜
YJV是交联聚乙烯绝缘的,机械强度高,防火性能好,设计最高允许工作温度是90度。贵多了
同一环境温度时,YJV载流量比VV大很多。
究竟怎么选,要看是什么要求,是考虑经济呢还是必要的性能
要说经济,选VLV更便宜,但强度更低,要求的截面更大。
回复
18楼
VV为塑力缆,YJV即交联电缆,其绝缘层性能优于塑力缆,载流量也稍高一点,当然价格也贵一点。这两年铜价波动很大,几乎是一天一个价,目前铜线材在60000元/吨左右,交联五芯35平方电缆的价格应在100元/米左右,当然河北一些小作坊生产的非标电缆就便宜多了,千万不能用啊!!!
回复
19楼
如果你的用电设备不是很重要!建议用VV与YJV之间最好选VV,毕竟便宜。如果可以考虑其他的话 就选YJLV!响应国家号召,节省铜。
回复
20楼
每次设计用YJV,最后施工无不被甲方改为VV,惊人的一致:价格影响选择.
回复
21楼
如果是公款肯定选YJV,如果你是私人老板那就选VV,但是容易着火,而且不环保。
回复