这次专家讨论会就提出了高层的梁柱偏心问题《高层建筑混凝土结构技术规程》,JGJ 3-2002, 第6.1.3条 框架梁、柱中心线宜重合。当梁柱中心线不能重合时,在计算中应考虑偏心对梁柱节点核心区受力和构造的不利影响,以及梁荷载对柱子的偏心影响。梁、柱中心线之间的偏心距,9度抗震设计时不应大于柱截面在该方向宽度的1/4;非抗震设计和6~8度抗震设计时不宜大于柱截面在该方向宽度的1/4,如偏心距大于该方向柱宽的1/4时,可采取增设梁的水平加腋(图6.1.3)等措施。设置水平加腋后,仍须考虑梁柱偏心的不利影响。
《高层建筑混凝土结构技术规程》,JGJ 3-2002, 第6.1.3条 框架梁、柱中心线宜重合。问题:在实际高层工程中,由于甲方对方案的调整,经常存在偏心问题,到底怎么解决?尤其在高层住宅中,甲方不允许由框架梁的突出在房间里,又不要加腋,更怕浪费,怎么解决这个问题?我觉得,是不是偏心不大时,可不要管,PKPM会不会已经考虑其的偏心?
最终只能柱子改层方形,突出房间的柱子大了很多,梁也调整了,但是这个和建筑的冲突是明显的,专家也没有提出如果偏心超过1/4,该如何提高的建议,所以请大家多指教..
发表意见,这个东西该如何处理为好