两台75KW自耦降压启动,正反转同时启停问题
piggy006
piggy006 Lv.2
2012年08月03日 22:52:42
只看楼主

两台75KW电机怎么实现自耦降压启动而且必须同时启停(正转或反转同时),控制电路怎么设计?自耦变压器容量怎么选,是用一台自耦变压器还是用两台?也就是说按下按钮两台电机同时正转,按下停止同时停,反转亦然.见过一种设计不知道是否可行,就是按一台的思路,然后直接在接线端子排位置直接并联一台相同电机,然后加大断路器,接触器,自耦变压器容量

两台75KW电机怎么实现自耦降压启动而且必须同时启停(正转或反转同时),控制电路怎么设计?自耦变压器容量怎么选,是用一台自耦变压器还是用两台?也就是说按下按钮两台电机同时正转,按下停止同时停,反转亦然.见过一种设计不知道是否可行,就是按一台的思路,然后直接在接线端子排位置直接并联一台相同电机,然后加大断路器,接触器,自耦变压器容量
免费打赏
lingxuct
2012年08月04日 11:07:13
2楼
自耦降压启动器是不允许二台电机并接在一台起动器下的。

可以把二套启动设备装在一台柜子内,控制回路同一电源,一次回路各自分分,二套二次控制,控制按钮可用LA18-22(二付常开、二付常闭)。