大姐救命!写字楼空调设置问题呵呵。
hbhb1116
hbhb1116 Lv.3
2007年01月19日 14:53:45
只看楼主

最近手里一个项目需做空调选型,大致情况如下:25层写字楼,单层建筑面积约1000平米。外墙是玻璃幕墙。要求每层设置空调机房。请来几个厂家作方案,制冷量算出来最低160w,最高210w每平米。机房面积约20平米,单面进出风,风口宽度不超过7.5m。我感觉的问题是:每层都在同一个位置设置空调机房,并且在同一面进风、出风。那么热气流上升后高的楼层进风必然受影响,气温高的时候制冷效率会大大降低。

最近手里一个项目需做空调选型,大致情况如下:
25层写字楼,单层建筑面积约1000平米。
外墙是玻璃幕墙。
要求每层设置空调机房。
请来几个厂家作方案,
制冷量算出来最低160w,最高210w每平米。
机房面积约20平米,单面进出风,
风口宽度不超过7.5m。

我感觉的问题是:
每层都在同一个位置设置空调机房,
并且在同一面进风、出风。
那么热气流上升后高的楼层进风必然受影响,
气温高的时候制冷效率会大大降低。

请斑竹大姐在空调选型和机房设置上给点好的意见,谢谢了。
免费打赏
disapear820
2007年01月19日 15:54:50
2楼
恕豆子愚笨,我没懂楼主要问什么
能在明确下你的问题么?
回复
disapear820
2007年01月19日 15:58:38
3楼
是否是多联机?
回复
disapear820
2007年01月19日 15:58:54
4楼
1、室外机的风压增大到50Pa左右
2、做机房排风

上升的热气流会对上层机房的室外机进风温度有一点影响,但是不大
回复
hbhb1116
2007年01月19日 21:18:51
5楼


先谢谢版主了,
就是机型没确定,
不过多联的可能性最大。
我最担心的就是目前机房的设置在天气热的时候会出问题啊。
回复
hbhb1116
2007年01月19日 21:21:18
6楼


以前遇到过类似的情况,
后来实在没办法了,
加喷水冷却才行的呵呵。
回复
克莱门特
2007年01月20日 07:21:09
7楼
机房不选配好,热天就麻烦了.多联机是有隐患的.
这种情况最好用螺杆机,集中供冷.而且相比较节能和投资较少.隐患也不大!!!!!!!!!!!!!!
回复
hxd19811001
2007年01月20日 15:15:49
8楼
像这种场所为了避免物业纠纷,每层设置以个机房,好结算!
回复
disapear820
2007年01月22日 10:13:43
9楼
多联机的室外机最好安装在室外通风处
回复
lhj1021
2007年01月23日 15:13:20
10楼
外墙百叶上安装排风机,靠机械抽出热风
回复
lhj1021
2007年01月23日 15:16:56
11楼
当然了,能把机房错开设置,比如隔层设置,肯定好些