最近手里一个项目需做空调选型,大致情况如下:25层写字楼,单层建筑面积约1000平米。外墙是玻璃幕墙。要求每层设置空调机房。请来几个厂家作方案,制冷量算出来最低160w,最高210w每平米。机房面积约20平米,单面进出风,风口宽度不超过7.5m。我感觉的问题是:每层都在同一个位置设置空调机房,并且在同一面进风、出风。那么热气流上升后高的楼层进风必然受影响,气温高的时候制冷效率会大大降低。
最近手里一个项目需做空调选型,大致情况如下:
25层写字楼,单层建筑面积约1000平米。
外墙是玻璃幕墙。
要求每层设置空调机房。
请来几个厂家作方案,
制冷量算出来最低160w,最高210w每平米。
机房面积约20平米,单面进出风,
风口宽度不超过7.5m。
我感觉的问题是:
每层都在同一个位置设置空调机房,
并且在同一面进风、出风。
那么热气流上升后高的楼层进风必然受影响,
气温高的时候制冷效率会大大降低。
请斑竹大姐在空调选型和机房设置上给点好的意见,谢谢了。
2楼
恕豆子愚笨,我没懂楼主要问什么
能在明确下你的问题么?
回复
3楼
是否是多联机?
回复
4楼
1、室外机的风压增大到50Pa左右
2、做机房排风
上升的热气流会对上层机房的室外机进风温度有一点影响,但是不大
回复
5楼
先谢谢版主了,
就是机型没确定,
不过多联的可能性最大。
我最担心的就是目前机房的设置在天气热的时候会出问题啊。
回复
6楼
以前遇到过类似的情况,
后来实在没办法了,
加喷水冷却才行的呵呵。
回复
7楼
机房不选配好,热天就麻烦了.多联机是有隐患的.
这种情况最好用螺杆机,集中供冷.而且相比较节能和投资较少.隐患也不大!!!!!!!!!!!!!!
回复
8楼
像这种场所为了避免物业纠纷,每层设置以个机房,好结算!
回复
9楼
多联机的室外机最好安装在室外通风处
回复
10楼
外墙百叶上安装排风机,靠机械抽出热风
回复
11楼
当然了,能把机房错开设置,比如隔层设置,肯定好些