有个梁200X400上铁6◎18;下铁6◎18箍筋◎10@100(200)现要求:梁宽范围切掉80变成120X400梁梁跨4000请问如何加固? 钢铰线、粘钢、粘碳请各位各抒己见?重奖价值贴!
有个梁200X400
上铁6◎18;下铁6◎18
箍筋◎10@100(200)
现要求:梁宽范围切掉80
变成120X400梁
梁跨4000
请问如何加固?
钢铰线、粘钢、粘碳请各位各抒己见?
重奖价值贴!
2楼
像这种问题要与有实力有经验的加固公司交流,你就不会头痛,找技术资询 也可以找我,很高兴为你服务!
回复
3楼
这是讨论的话题,不是业务咨询。
很希望看到楼上的高手给予支持!
回复
4楼
像这种情况最好的办法是拆除重新浇注,其他加固方法都不太适合,因为原来的钢筋已经不起作用了,后加钢筋在这么小的范围内无法起作用,另外可以考虑采用型钢梁对他进行替换。
回复
5楼
碳纤维加固,我的想法......................
回复
6楼
我觉得贴碳纤维的话,可能需要2-3层0.167MM厚,
不如采用粘贴6MM左右的钢板,应该要好一些.
回复
7楼
楼主的问题很好!
这个梁是独立梁?一侧有楼板?2侧都有楼板?
切掉了,也应当保有原来的承载力才行啊。
箍筋全都断掉了,纵筋也只剩一半。
各位,难道你就简单地用CFRP就可以加固好这个梁?怀疑!
个人认为:应当把缺少的箍筋补上,L型箍筋与原箍筋搭接焊10d,重新封捣成120*400的梁,以保证梁的整体性。梁能否弯剪共同作用,关键在于箍筋使梁形成一个共同体。
然后选用粘钢的方法进行抗弯、抗剪加固。
如果是独立梁,建议全部切割掉,换成钢梁,用化学锚栓跟梁端的柱子连接。因为,做新的总比改造旧的来得快。
回复