110kV主变保护测控柜需要几回直流电源?
uuzyp
uuzyp Lv.2
2012年08月03日 12:43:02
来自于继电保护
只看楼主

设一台110kV/38.5kV/10.5kV的主变保护柜,里面有以下需要直流电源的回路:1、主变差动保护装置2、主变高后备保护装置3、主变中后备保护装置4、主变低后备保护装置5、主变非电量保护装置6、操作箱内高压侧控制回路7、操作箱内中压侧控制回路8、操作箱内低压侧控制回路9、高压侧测控装置10、中压侧测控装置11、低压侧测控装置12、本体测控装置请问以上哪些编号的回路可共用直流系统的一回电源(再设分开关),1234一回、5一回、6一回、7一回、8一回、9-10-11-12共用一回,共计需要6根来自直流系统的直流电源电缆,合理吗?

设一台110kV/38.5kV/10.5kV的主变保护柜,里面有以下需要直流电源的回路:
1、主变差动保护装置
2、主变高后备保护装置
3、主变中后备保护装置
4、主变低后备保护装置
5、主变非电量保护装置
6、操作箱内高压侧控制回路
7、操作箱内中压侧控制回路
8、操作箱内低压侧控制回路
9、高压侧测控装置
10、中压侧测控装置
11、低压侧测控装置
12、本体测控装置
请问以上哪些编号的回路可共用直流系统的一回电源(再设分开关),1234一回、5一回、6一回、7一回、8一回、9-10-11-12共用一回,共计需要6根来自直流系统的直流电源电缆,合理吗?
免费打赏
zsphn6666
2013年04月15日 13:46:40
12楼
过来三路,在保护测控屏上可以分开。
回复
fywb_2013
2013年06月30日 22:09:28
13楼
我做了很多年,都是两回的,测控装置电源一回,遥信电源一回
回复
electricity
2014年08月29日 15:51:25
14楼
zwp3833 发表于 2012-8-9 15:25 保护、操作、非电量,三组够了吧,再到各个装置还有一级空开的正确。如果你有一个“很大“的直流,那你就搞了12路也没人反对
回复
seclusionss
2014年11月03日 10:05:50
15楼
我看不少不少都是两回的,保护测控装置电源一回(在屏上通过小型开关再分开),遥信电源一回
回复
llu608
2014年11月14日 22:21:14
16楼
同意7楼,10楼说的也很有道理
回复
barca_wxy
2014年11月15日 22:59:50
17楼
LZ的这个配置貌似不太满足现行规范了吧,现在都是保护一面屏,测控一面屏。差动和非电量不不可以共用电源的,操作箱也是各一路。 个人意见供参考
回复
wanghongxia1983
2014年11月18日 11:58:36
18楼
保护、操作、非电量,共三路
回复

相关推荐

APP内打开