设一台110kV/38.5kV/10.5kV的主变保护柜,里面有以下需要直流电源的回路:1、主变差动保护装置2、主变高后备保护装置3、主变中后备保护装置4、主变低后备保护装置5、主变非电量保护装置6、操作箱内高压侧控制回路7、操作箱内中压侧控制回路8、操作箱内低压侧控制回路9、高压侧测控装置10、中压侧测控装置11、低压侧测控装置12、本体测控装置请问以上哪些编号的回路可共用直流系统的一回电源(再设分开关),1234一回、5一回、6一回、7一回、8一回、9-10-11-12共用一回,共计需要6根来自直流系统的直流电源电缆,合理吗?
1、主变差动保护装置
2、主变高后备保护装置
3、主变中后备保护装置
4、主变低后备保护装置
5、主变非电量保护装置
6、操作箱内高压侧控制回路
7、操作箱内中压侧控制回路
8、操作箱内低压侧控制回路
9、高压侧测控装置
10、中压侧测控装置
11、低压侧测控装置
12、本体测控装置
请问以上哪些编号的回路可共用直流系统的一回电源(再设分开关),1234一回、5一回、6一回、7一回、8一回、9-10-11-12共用一回,共计需要6根来自直流系统的直流电源电缆,合理吗?