110kV主变保护测控柜需要几回直流电源?
uuzyp
uuzyp Lv.2
2012年08月03日 12:43:02
来自于继电保护
只看楼主

设一台110kV/38.5kV/10.5kV的主变保护柜,里面有以下需要直流电源的回路:1、主变差动保护装置2、主变高后备保护装置3、主变中后备保护装置4、主变低后备保护装置5、主变非电量保护装置6、操作箱内高压侧控制回路7、操作箱内中压侧控制回路8、操作箱内低压侧控制回路9、高压侧测控装置10、中压侧测控装置11、低压侧测控装置12、本体测控装置请问以上哪些编号的回路可共用直流系统的一回电源(再设分开关),1234一回、5一回、6一回、7一回、8一回、9-10-11-12共用一回,共计需要6根来自直流系统的直流电源电缆,合理吗?

设一台110kV/38.5kV/10.5kV的主变保护柜,里面有以下需要直流电源的回路:
1、主变差动保护装置
2、主变高后备保护装置
3、主变中后备保护装置
4、主变低后备保护装置
5、主变非电量保护装置
6、操作箱内高压侧控制回路
7、操作箱内中压侧控制回路
8、操作箱内低压侧控制回路
9、高压侧测控装置
10、中压侧测控装置
11、低压侧测控装置
12、本体测控装置
请问以上哪些编号的回路可共用直流系统的一回电源(再设分开关),1234一回、5一回、6一回、7一回、8一回、9-10-11-12共用一回,共计需要6根来自直流系统的直流电源电缆,合理吗?
免费打赏
lingxuct
2012年08月04日 11:15:53
2楼
控制和保护分开,监控加一路,个人认为是3路。
回复
liuli2356
2012年08月04日 11:55:31
3楼
我做的工程采用了9回直流馈线,主保护1回,后备保护1回,测控4回,控制3回。
回复
uuzyp
2012年08月05日 07:46:42
4楼
楼上的电源更多啊,我觉得测控装置可以共用一路电源,柜上设4个分开关。
回复
lingxuct
2012年08月06日 15:24:50
5楼

不是都从直流屏过来吧?否则直流屏上开关会缺很多的!

直流屏过来3路足够了,在测控屏再分成9个直流电源开关,给各部分供电。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-8-6 15:26 编辑 ]
回复
laod007
2012年08月07日 15:20:45
6楼
一般的配置用3回就可以了吧。保护、测控、操作总共3回就可以了。到了保护屏上再装置进行分配就OK。再说怎么分配电源这个是有组屏厂家出厂前就配置好了的,实际上咱也没必要做太大改动,回路越多故障点越多,直流会要要注意接地啊。
回复
donghai594558784
2012年08月07日 22:01:21
7楼
我们110kV变电站保护装置用三路开关,即保护、操作、测控三路直流电源线。
回复
seven14
2012年08月08日 22:01:25
8楼
首先,你的说法是不可能实现的,一面正规的屏根本就放不下你所谓的这些装置。退一步讲,就算你主变保护和测控装置是分开而且能在一面屏内方向的话,也只需要从直流屏引一路电源过来,然后从根据屏内空开分作保护,装置及信号用
回复
zwp3833
2012年08月09日 15:25:18
9楼
保护、操作、非电量,三组够了吧,再到各个装置还有一级空开的
回复
liuli2356
2012年08月09日 20:57:13
10楼
现在直流馈线屏都做40回馈线 主控室采用辐射供电 配电场采用环网供电 一般还是够用的 现在配电场的现场控制电源都是从主控室引出的 所以要分开引 这样隐患的几率会小些 也便于各个回路的检修 。这个还要看各个地方的习惯及反措的要求。
回复
uuzyp
2012年09月05日 18:38:06
11楼
有知道四川地区怎么考虑这个电源的么,看楼上大多数都推荐3回电源:保护装置、测控装置、操作电源。
回复

相关推荐