现在有几个撬块,处于爆炸危险环境,里面有许多许多的设备,包括电机,储罐,水泵,换热器,风扇,仪表等等。对于防雷防静电接地,遇到以下几个问题,请高手指点 (共用接地网) 1.对于防雷做法,用工字钢(撬块的工字钢全部连接成电气通路)做防雷引下线应该是没问题的。 2.对于防静电和设备接地做法1,可以再撬内设置等电位端子箱,将撬内的设备连接到等电位端子箱,然后将等电位端子箱与撬外的接地网连接。这种做法撬内的接地线较多,而且设备之间的接地线最好不要串接。

现在有几个撬块,处于爆炸危险环境,里面有许多许多的设备,包括电机,储罐,水泵,换热器,风扇,仪表等等。对于防雷防静电接地,遇到以下几个问题,请高手指点 (共用接地网)
1.对于防雷做法,用工字钢(撬块的工字钢全部连接成电气通路)做防雷引下线应该是没问题的。
2.对于防静电和设备接地做法1,可以再撬内设置等电位端子箱,将撬内的设备连接到等电位端子箱,然后将等电位端子箱与撬外的接地网连接。这种做法撬内的接地线较多,而且设备之间的接地线最好不要串接。
3.对于防静电和设备接地做法2,将设备接地直接连接到附近的工字钢上,工字钢本身全部连接成电气通路,然后利用工字钢与撬外接地网连接,形成间接接地。
以上做法是否都可以?要是可以,那个做法更好,谢谢各位指点。
免费打赏
ttyyjmj
2012年08月08日 20:56:09
2楼
第3种做法是错误的做法,防爆区不能利用金属构件做接地引线。
回复
smxzyjsxygbz
2012年08月10日 13:53:43
3楼
等电位连接最可靠的
回复
jokotion
2012年08月12日 16:09:24
4楼
我看看。。顶下下
回复
yusp169hf
2012年08月13日 16:18:51
5楼
也感觉第三种是错误的,谢谢各位了。
回复
ilikewc
2016年11月03日 14:45:45
6楼
yusp169hf 发表于 2012-8-13 16:18 也感觉第三种是错误的,谢谢各位了。有相关规范吗?给个出处啊!!!!