还是关于电流表读数的问题
kennidy2011
2012年08月03日 10:44:57
只看楼主

公司电柜的电流表想统计下用了多少电 请问我的计算方法对吗?实际用电数:45230.2*80=3618416度 (电流表的量程为400A 互感器为5A)

公司电柜的电流表想统计下用了多少电 请问我的计算方法对吗?
实际用电数:45230.2*80=3618416度 (电流表的量程为400A 互感器为5A)

3.jpg

免费打赏
kennidy2011
2012年08月03日 18:03:47
2楼
没有高手进来解答?
回复
kennidy2011
2012年08月06日 11:19:13
3楼
没人理我吗
回复
lty830
2012年08月06日 19:26:48
4楼
应该是对的,就是不知道35KV电度表和10KV电度表的用电量怎么算,如:35KV,电流互感器75/5,不知道电度表读数应该乘多少倍? 10KV,电流互感器75/5,不知道电度表读数应该乘多少倍
回复
hanzhg54
2012年08月06日 20:12:45
5楼

倍数的算法和低压是一样的,只是还要乘以电压互感器的倍数,想你的情况,电流是15倍,35KV时是35000/100=350倍,10KV时是10000/100=100倍。
回复
lty830
2012年08月07日 21:08:31
6楼
谢谢老师的解答
回复
kennidy2011
2012年08月08日 08:13:46
7楼
也就是说我这样计算是对的了?
回复
姜振祥
2012年08月08日 08:35:17
8楼
电度表读数 建议看看电工手册吧 你说的参数很不清楚啊
回复
huanghui99
2012年08月08日 22:59:43
9楼
互感器5A,这种说法不妥。