公司电柜的电流表想统计下用了多少电 请问我的计算方法对吗?实际用电数:45230.2*80=3618416度 (电流表的量程为400A 互感器为5A)
公司电柜的电流表想统计下用了多少电 请问我的计算方法对吗?
实际用电数:45230.2*80=3618416度 (电流表的量程为400A 互感器为5A)
2楼
没有高手进来解答?
回复
3楼
没人理我吗
回复
4楼
应该是对的,就是不知道35KV电度表和10KV电度表的用电量怎么算,如:35KV,电流互感器75/5,不知道电度表读数应该乘多少倍? 10KV,电流互感器75/5,不知道电度表读数应该乘多少倍
回复
5楼
倍数的算法和低压是一样的,只是还要乘以电压互感器的倍数,想你的情况,电流是15倍,35KV时是35000/100=350倍,10KV时是10000/100=100倍。
回复
6楼
谢谢老师的解答
回复
8楼
回复
9楼
互感器5A,这种说法不妥。
回复