请教一下,有2部电梯并排布置,地下室内电梯基坑用一根DN150的排水管串联,是考虑基坑进水的排水问题,我的问题是消防的那部是肯定要考虑排水了,不是消防的客梯是否也要考虑,中间设置的排水连接管起到什么作用,是否合理?谢谢。
请教一下,有2部电梯并排布置,地下室内电梯基坑用一根DN150的排水管串联,是考虑基坑进水的排水问题,我的问题是消防的那部是肯定要考虑排水了,不是消防的客梯是否也要考虑,中间设置的排水连接管起到什么作用,是否合理?谢谢。
2楼
也是排水用的,但不用考虑水量吧
回复
3楼
客梯应该不用吧
回复
4楼
我也觉得客梯不用考虑,呵呵
回复
5楼
规范未要求客梯排水,但施工及使用时都有用处,一般两个并列的话,留一根连通管就好了
回复
6楼
规范没要求,我就没考虑。。
回复
7楼
客梯没要求,基坑下也没重要的东西,不要。消防电梯要供消防人员用,要排水,否则影响用
回复
9楼
1.消防电梯供消防人员使用。消防电梯排水的目的灭火过程中消防电梯可以运行到一层。如果基坑有水的话,浮力的作用箱体下不去。这样就无法正常使用。
2.灭火时,客梯疏散用不到。消防人员要切断一切非消防电源。所以客梯不用设,设也没有用。
回复
10楼
规范没要求客梯基坑做排水。但可设消防接口。设计、施工简单又经济
回复
11楼
不差那一点管了,最好是能做上,从实际施工的角度上。要不将来总是存着一坑的水,也不是那么回事啊,估计下步规范会改进这部分。