针对4.3.122规定,要求了立管底部下游1.5m内不能接入排水支管。4.3.12.4.2规定,要求了立管底部1.5m内不能接入有90°水平转弯管段。问题是立管底部上游1.5m内能否接入排水支管。求解。
针对4.3.122规定,要求了立管底部下游1.5m内不能接入排水支管。
4.3.12.4.2规定,要求了立管底部1.5m内不能接入有90°水平转弯管段。
问题是立管底部上游1.5m内能否接入排水支管。
求解。
2楼
求解
回复
3楼
其实我一直就没搞懂上游和下游指的是什么
回复
4楼
回复
5楼
同志们没有遇到这样的问题么,费解啊
回复
6楼
个人认为如果上游有通气系统,上游1.5米可接入排水支管,否则不应接入排水支管。
回复
7楼
可以看看每一句开头话,好好理解,每种情况各是怎么解释,不能光看后面。
回复
8楼
以前考虑过这个问题,我认为上游1.5的问题应该不存在,相当于连接点距立管底部下游水平距离为零,并且距离立管底部垂直距离也是零。
[
本帖最后由 hj8501046 于 2012-8-9 08:10 编辑 ]
回复
9楼
1.5米接管的话,水封可能遭到破坏
回复
10楼
4.1.12。 1、2、3条指的是立管底部接入排水支管的条件,第4条指的是底层单独排水和设置防反压措施的条件。你要有图审认可的措施,接好了,反正我不会。
回复
11楼
这个问题最近也在一直困扰我~我咨询过很多人,大部分人说不出什么不妥,觉得只要在1.5米范围外,没有什么问题,只有个别人认为在上游接入支管不利于排气,原因是上游与横干管的坡度相逆,容易堆积气体,导致气体从上游支管地漏中泄露出。感觉后者有些道理,但是不确定堆积的气体有这么严重?现在作图就是按规范执行,既然规范上是下游那就尽量在下游接入,这种规范上没有提及、自己也验证不了的东西说不准啊~
回复