新人,求指教。 配电箱一路插座送上去就跳。。。。
a770283448
a770283448 Lv.2
2012年08月02日 20:09:24
只看楼主

新人,求指教。 配电箱一路插座送上去就跳,无任何负载,是什么问题? 需要什么方法? 具体?

新人,求指教。 配电箱一路插座送上去就跳,无任何负载,是什么问题? 需要什么方法? 具体?
免费打赏
lingxuct
2012年08月03日 10:22:54
2楼
跳的开关是带漏电保护的,下面接线错误,经过开关的N线与插座的PE线连接了。

“需要什么方法? 具体?”

拉开跳闸的那开关,用万用表测量开关下N线对地的电阻,(一般是通路)到各个插座查找N线与PE线,直到找到连接处,拆开后重新整理这二根线。

或者直接在配电箱中先拆开插座一路的PE线,这个PE线的头与跳闸开关下的N线是不是通路(肯定是通的),顺着PE线找过去,找到接错点拆开。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-8-3 10:30 编辑 ]
回复
kisser518
2012年08月08日 14:52:50
3楼
也有可能是断路器有问题了,换一个试试,我家新房子也出新过这种情况
回复
boeing_s
2012年08月08日 15:13:45
4楼
插座开关必定是带漏电保护的,你得先看看是漏电跳还是短路跳,这个直接到开关上能看出来。
如果是短路跳就按照区管的方法去查,肯定是碰线了。如果是漏电跳,用万用表未必能量得出来,可能是电线穿管时不当心,造成有部分的绝缘问题。
回复
水晶纹身
2012年08月08日 18:23:01
5楼
看看 学习下