末端喷头的管道应该是25还是20?听说有要求规定是25的,不知道是否有此规定?如果是25的管道。喷头又是15的。25再变15和20变15又有什么不同呢?
末端喷头的管道应该是25还是20?听说有要求规定是25的,不知道是否有此规定?如果是25的管道。喷头又是15的。25再变15和20变15又有什么不同呢?
2楼
喷头的规格一般是DN15,规定连接短管是DN25是因为:
1) 减少末端损失;
2) 防止堵塞;
3) 控制流速;
因为在喷淋系统的计算中,大部分损失在末端,不利于管网压力平衡,也就不利于喷头的流量相同啦。
回复
3楼
DN25的!
回复
4楼
6.5.1 每个报警阀组控制的最不利点喷头处,应设末端试水装置,其他防火分区、楼层的最不利点喷头处,均应设直径为25mm的试水阀。
回复
5楼
GB50261 的条文说明!
5.3.2 末端试水装置,至今没有统一的标准结构和设计技术要求,设计、安装单位的习惯经验做法是其结构由阀门、压力表、流量测试仪表(标准放水口或流量计)和管道组成(见图3),管道一般是用管径为25mm、32mm、40mm的镀锌钢管。
有此可见最小使用DN25的!
回复
6楼
规范上写的很清楚了,DN255
回复
7楼
楼上发的太快了吧。多个5
回复
8楼
看看给排水国标通用图集吧,最小管径为DN25,通过DN25x15异径管与喷头相连。
回复