【新手请教】高层给水要如何分区,怎么计算得来的?
ydhmqf
ydhmqf Lv.2
2012年08月02日 15:32:11
只看楼主

市政给水管网供水压力为 0.30MPa,市政接入口位于小区东北角,黄海标高244.5米。建筑物室外黄海标高为234.00m,室内+0.000层黄海标高240.00米,+0.000层以下还有一个架空层,标高-2.19m;一个地下室-5.39m,0.000层以上为为24层,每层层高3m,总建筑高度54.010m,一根给水管供应两户,每户有一个卫生间和一个厨房,想请教下要怎么分区,哪些层为市政直接供水,哪些层是中区,哪些层是高区,是怎么计算得来的,谢谢各位了!!!

市政给水管网供水压力为 0.30MPa,市政接入口位于小区东北角,黄海标高244.5米。建筑物室外黄海标高为234.00m,室内+0.000层黄海标高240.00米,+0.000层以下还有一个架空层,标高-2.19m;一个地下室-5.39m,0.000层以上为为24层,每层层高3m,总建筑高度54.010m,一根给水管供应两户,每户有一个卫生间和一个厨房,想请教下要怎么分区,哪些层为市政直接供水,哪些层是中区,哪些层是高区,是怎么计算得来的,谢谢各位了!!!
免费打赏
lingqiuzhang1985
2012年08月08日 09:56:44
12楼
分三区,1~4F,5~17F,18~24F,中区11F后要加减压阀,高区不用加减压阀
回复
xiarinuannuan1998
2013年08月05日 10:06:59
13楼
xff122600 发表于 2012-8-6 16:11 先估算,第一层需要给水压力0.1,第二层0.12,之后每层增加0.4,市政给水是0.3,那么此时应该是可以供到7F,但是考 …谢谢楼上的,受教了
回复
李工在线
2014年12月20日 10:46:10
14楼
用顶贴来支持楼主一下!
回复
tom541100
2015年01月03日 10:56:45
15楼
看了看,学习了
回复