市政给水管网供水压力为 0.30MPa,市政接入口位于小区东北角,黄海标高244.5米。建筑物室外黄海标高为234.00m,室内+0.000层黄海标高240.00米,+0.000层以下还有一个架空层,标高-2.19m;一个地下室-5.39m,0.000层以上为为24层,每层层高3m,总建筑高度54.010m,一根给水管供应两户,每户有一个卫生间和一个厨房,想请教下要怎么分区,哪些层为市政直接供水,哪些层是中区,哪些层是高区,是怎么计算得来的,谢谢各位了!!!
市政给水管网供水压力为 0.30MPa,市政接入口位于小区东北角,黄海标高244.5米。建筑物室外黄海标高为234.00m,室内+0.000层黄海标高240.00米,+0.000层以下还有一个架空层,标高-2.19m;一个地下室-5.39m,0.000层以上为为24层,每层层高3m,总建筑高度54.010m,一根给水管供应两户,每户有一个卫生间和一个厨房,想请教下要怎么分区,哪些层为市政直接供水,哪些层是中区,哪些层是高区,是怎么计算得来的,谢谢各位了!!!
2楼
1~4层利用市政管网,往上每8层为一个分区。一般不超过100m的建筑采用并联分区,超过100m的采用串联分区。2区以上记得每区要设置减压阀。保证器具用作压力。
回复
3楼
不好意思,我想请问这个是怎么计算出来的?谢谢!
回复
4楼
根据公式P=12+4(n-2)计算,即30=12+4(n-2),则n=6,为了安全,一般减掉2层,则市政供水为1——4层,住宅按其压力要求,一般6——8层为一区,你按这个分就是了……
回复
5楼
看规范3.3.5
回复
6楼
先熟读规范 三遍以上 不理解的出来问
回复
7楼
先估算,第一层需要给水压力0.1,第二层0.12,之后每层增加0.4,市政给水是0.3,那么此时应该是可以供到7F,但是考虑到市政压力不稳定,可能会小于0.3,此时7F的给水压力不够.考虑直接供水为6F.但是,你这个项目中,1F比室外地平高6m,相当于2层楼高度.所以,应该市政给水到4F.(1楼高手分析的结论很合理).之后5-14F为中压,15-24为高压,可以考虑并联给水,分别设置变频泵.
另外,注意在5-11F,15-21F设置减压阀(这个是估价的没有详细计算).
个人浅见,请高人指正.
回复
8楼
楼上分析的5-14F为中压,是按分区最低处静压不宜大于0.45MPa考虑的么?另外,减压阀设置层数是如何考虑的?请指教
回复
9楼
楼上能否解释一下各区减压是如何估算的,谢谢!
回复
10楼
阀后压力差不能超过0.12MPA
回复
11楼
水泵供水的楼层还不如分三区,不用减压阀
回复